空气阻尼式时间继电器的分类与原理简介
来源:电工天下时间:2020-06-10 14:54:02 作者:老电工手机版>>
有关空气阻尼式时间继电器的分类、结构结成及工作原理,空气阻尼时间继电器由电磁机构、延时机构、触头系统三部分组成,分为通电延时型时间继电器与断电延时继电器两种。
一、什么是空气阻尼式时间继电器
空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的。
二、空气阻尼式时间继电器的结构
空气阻尼时间继电器由电磁机构、延时机构、触头系统三部分组成。延时方式有通电延时和断电延时两种。
三、空气阻尼式时间继电器的分类与工作原理
1、通电延时型时间继电器
当线圈得电时,其延时动合触点要延时一段时间才闭合,延时动断触点要延时一段时间才断开。
当线圈失电时,其延时动合触点迅速断开,延时动断触点迅速闭合。
2、断电延时型时间继电器
当线圈得电时,其延时动合触点迅速闭合,延时动断触点迅速断开。
当线圈失电时,其延时动合触点要延时一段时间再断开,延时动断触点要延时一段时间再闭合。
断电延时型结构及工作原理见下图:

当线圈 1 通电后,衔铁 3 连同推板 5 被铁心 2 吸引向下吸合,上方微动开关 4 压下,使上方微动开关触头迅速转换。
同时在空气室10内与橡皮膜9相连的活塞杆6也迅速向下移动,带动杠杆7左端迅速上移,微动开关 14 的延时常开触点马上闭合,常闭触点马上断开。
当线圈断电时,微动开关 4 迅速复位,在空气室 10 内与橡皮膜 9 相连的活塞杆 6 在弹簧 8 作用下也向上移动,由于橡皮膜下方的空气稀薄形成负压,起到空气阻尼的作用,因此活塞杆只能缓慢向上移动,移动速度由进气孔 12 的大小而定,可通过调节螺钉 11 调整。
经过一段延时后,活塞 13 才能移到最上端,并通过杠杆 7 压动开关 14 ,使其常开触点延时断开,常闭触点延时闭合。
相关文章时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看

先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
时间继电器怎么接线,有哪些要求?

时间继电器怎么接线,有哪些要求?控制接线:可以视为直流继电器,3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
时间:2021-12-29 06:11:13
通电延时型时间继电器的接线方法图解

利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。
时间:2021-12-19 07:47:16
空气时间继电器怎么实现延时

空气时间继电器分为两类,一类是通电延时空气时间继电器,一类是断电延时空气时间继电器,那么如何使用空气时间继电器来实现延时操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-20 11:40:43
用时间继电器实现电机通电延时运转的例子

用时间继电器实现电机通电延时运转的例子,在接近开关感应金属片之后,时间继电器控制电机来实现通电延时运转,应该如何来实现?
时间:2021-10-20 11:36:27
时间继电器控制电机启停延时的简单方法

时间继电器控制电机启停延时的简单方法,
时间:2021-10-20 11:14:03
时间继电器实物接线图及连通过程

有关时间继电器的实物接线图,交流电路中通常采用空气阻尼型时间继电器,利用空气通过小孔节流的原理来获得延时动作,时间继电器的几种接线方法。
时间:2021-07-13 09:17:51
三个时间继电器控制正反转的线路图

用三个时间继电器控制正反转控制的线路图,并要求电动机正反转要有时间间隙,这里提供的是原理图,大家参考下。
时间:2021-02-19 06:16:45