>首页 > 低压电器 > 继电器>时间继电器输入输出与使用注意事项 正文

时间继电器输入输出与使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-10 14:55:49

有关时间继电器的输入与输出,时间继电器的输入线图与输出触点,时间继电器的一般触点,时间继电器的延时触点,通电瞬时的动作状态,时间继电器的使用注意事项等。

时间继电器的输入输出

在控制电路中经常会用到时间继电器,如果应用不当,控制电路就会出现异常动作。

时间继电器的输入部分具有延时控制的功能,能使其输出部分达到一定的时间后才会有输出动作。

一、时间继电器的输入部分:线圈

1、时间继电器的计时

时间继电器有通电延时型和断电延时型:

(1)通电延时型就是在时间继电器的输入端得电时,继电器开始计时;(2)断电延时型就是在时间继电器的输入端失电时,继电器开始计时。

无论那种时间继电器,只要计时时间与设置时间相等时,其输出触点才会有动作,以达到计时控制电路的目的。

2、时间继电器的复位

时间继电器在使用完后,要立即复位,以便于下一次的使用。如果重复使用的间隔时间小于复位时间,控制电路就会异常。

通电延时型是在失电后自动复位;断电延时型是得电自动复位。

3、时间继电器的符号

一般线圈符号、通电延时型线圈的符号、 断电延时型线圈的符号如下图:

时间继电器的符号

二、时间继电器的输出部分:触点

1、时间继电器的一般触点

时间继电器也有一般触点,这种触点与普通继电器的触点相同,即触点是随线圈得失电一同动作的,其符号如下图:

时间继电器的一般触点

常开触点随线圈得电而瞬时闭合,随线圈失电瞬时复位而断开;常闭触点随线圈得电而瞬时断开,随线圈失电瞬时复位而闭合。

2、时间继电器的延时触点

时间继电器的延时触点也有常开触点、常闭触点。在通电的瞬时会有开闭的动作,在计时(延时)后也会有开闭的动作,这样,触点就有四种排列组合的状态。

1)通电瞬时的动作状态

(1)常开触点的二种动作状态

通电瞬时,常开触点有两种状态:一是保持原态(即无动作),二是闭合状态(即有动作)。

通电瞬时保持原态的符号、通电瞬时闭合状态的符号如下图:

常开触点的动作状态

(2)常闭触点的二种动作状态

通电瞬时,常闭触点有两种状态:一是保持原态(即无动作),二是断开状态(即有动作)。

通电瞬时保持原态的符号、通电瞬时断开状态的符号如下图:

常闭触点的动作状态

3、时间继电器动触点的动作

1)通电瞬时动作

每一个时间继电器的动触点上都画有一个半圆弧,在半圆弧上有两条横线,可以把这个符号看作一个箭头,更能让人理解,如下图:

通电瞬时动作

这个符号表示在通电的瞬时,动触点的运动方向,即动触点会沿着上图中箭头的方向运动。

2)计数完成瞬时动作

时间继电器在完成计时的瞬时,动触点会沿着上图中箭头的相反方向运动。

3)复位瞬时动作

时间继电器的线圈在完成计时工作后,在满足复位条件时,所有触点都会自行回复到初始状态。

三、时间继电器的使用注意事项

1、时间继电器的三个关键点

1)计时的开始点

通电延时型时间继电器计时点的选择,应选在需要计时的控制电路发出计时信号时,为时间继电器供电,才能进行计时。

断电延时型时间继电器计时点的选择,应选在需要计时的控制电路发出计时信号时,断开时间继电器的供电,才能进行计时。

2)计时的结束点

计时结束点有两个含义:一是指设置时间等于计时时间这个点;二是指输出触点的动作这个点。此处的重点是后者。输出触点要能准确无误地输出计时完成信号。

3)复位点

时间继电器的复位,是为了清除上一次的计数内容,以便于下一次的使用。如果不复位,下一次使用就会出现异常。

注意:两次使用之间的间隔时间应大于复位的时间,这在机械式时间继电器中尤为重要。

2、计时的开始点、结束点、复位点之间的关系

1)时间继电器在使用后,存在复位的问题,因此,绝大多数控制电路,都是在时间继电器输出的下一级电路,准确的得到计时完成信号后,再反转来去切断时间继电器的供电(通电延时型)、或为时间继电器供电(断电延时型)。

2)在时间继电器的上、下级控制电路中,往往还存在着不能同时工作的元件状态,如果时间继电器在这些点上不能准确无误地完成上、下控制电路的功能转换,就会造成冒险与竟争的不良的后果。

    展开全文
    相关文章

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有