电热设备负载与电容器负载如何选择交流接触器?
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:13:35 作者:老电工手机版>>
有关电热设备负载与电容器负载中交流接触器的选配要求,根据接触器的发热电流等于或大于1.2倍电热设备额定电流的原则,选择合适的交流接触器。
为负载选择交流接触器
电热设备负载的特点是电流波动最大值不超过1.4倍额定电流。因此,接触器通断这种负载是毫无困难的。
通常,根据接触器的发热电流等于或大于1.2倍电热设备额定电流这一原则来选取接触器。
如果接触器铭牌上未注明额定发热电流,则按接触器和电热设备二者的工作电流相等这一原则选用。
一般选配CJ10系列交流接触器。如果是单相负载,也可将三极并联使用。这样,电流值可增大到2--2.4倍。
使用接触器控制电容器时,必须考虑电容器的合闸电流和持续工作电流对接触器电寿命的影响。
对于更大容量的电容器,常常串接电阻,以便接触器的接触电流减小50%。
相关文章
接触器怎么选择型号
接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器选择要考虑哪些因素与要点
有关交流接触器选择的要点,要考虑被控制设备的运行状况、持续运行的用电设备及间断持续运行的用电设备,在交流接触器的选择要求是不同的。
时间:2020-12-06 18:12:19
如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法
有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
时间:2020-12-06 18:12:18
交流接触器额定参数选择的九大要点
如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何选择交流接触器的大小?接触器选择的十个技巧
选择交流接触器大小的方法,分享了交流接触器的工作原理,按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器,按负载容量选择接触器主触头的额定电流等。
时间:2020-07-05 07:18:22
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享
如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
不同负载如何选择交流接触器?
有关不同负载下交流接触器的选择方法,控制电热设备用交流接触器的选用,控制照明设备用的接触器的选用,控制电焊变压器用接触器的选用,电动机用接触器的选用等。
时间:2020-07-02 15:19:53
交流接触器的选择依据有哪些?
有关交流接触器的选择依据,包括电源种类、主触点额定电压和额定电流、辅助触点的种类、数量和触点的额定电流等,在实际应用中根据这些数据选择合适的交流接触器。
时间:2020-07-02 15:09:04
- 上一篇:交流接触器选型原则的五大要点
- 下一篇:半导体接触器的构成及原理