如何选择交流接触器,交流接触器的接线方法
来源:电工天下时间:2020-12-06 18:12:18 作者:老电工手机版>>
有关选择交流接触器的条件,分类持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设置对交流接触器的要求,并介绍了交流接触器的接线与注意事项。
如何选择交流接触器
交流接触器主要用于接通和断开用电器的电路。
使用两种触头是为了减少因通断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命。辅助触头更换比较容易,价格也便宜。(主辅触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作。
比如:吸合时,辅助触头先吸合通过小电流,主触头吸合时就不会产生较大的电弧了。断开时主触头先断开,这时辅助触头还有电流流过,在主辅头断开时就不会有产生较大的电弧了。
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
二、交流接触器的选择
根据不同的设备选择合适的接触器:
1、持续运行的设备。
接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
2、间断运行的设备。
接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。
3、反复短时工作的设备。来自:电工技术之家
接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。
三、交流接触器的接法
1、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
2、交流接触器的工作原理:用外界电源来加在线圈上,产生电磁场,加电吸合,断电后接触点就断开。
另外,了解外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部。
外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路便可。
相关文章
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
交流接触器的接线要领有哪些
在对交流接触器进行接线时,必须掌握如下的操作要领:1、交流接触器分“主线路”和“控制线路”二大部分,还有几对“常闭”和“常开”。2、把需要接通和断开的主线路分别接入交流接触器的输入端和输出端。
时间:2022-04-08 06:55:37
380v接触器上下互锁怎么接线
380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55
- 上一篇:交流接触器线圈圈数怎么计算,接触器线圈计算公式
- 下一篇:交流接触器保养措施有哪些?