交流接触器线圈发热与触头发热的原因
来源:电工天下时间:2016-02-09 09:54:49 作者:老电工手机版>>
交流接触器线圈发热与触头发热的原因
分为触头发热、线圈发热、进出线端发热等几种情况。
交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。因为它的线圈也是负荷,有电流通过,但是不能过热。超过75°就需要检查了。
1、有点发烫时的判别方法:
1)触头发热;
2)进出线端发热;
3)线圈发热;
2、线圈发热,主要是铁芯闭合不好,线圈电流大发热;
3、进出线端发热;进出线端螺丝松动,造成接触不良;
4、触头发热,电流大或触头接触不良,接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好;
相关文章
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36
接触器的线圈接在什么位置
接触器触头有自锁触头(一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。
时间:2022-03-14 09:44:48
交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果
将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。
时间:2021-09-13 06:12:55
交流接触器线圈怎么接线,交流接触器线圈接线实例
有关交流接触器线圈如何接线的方法,分享一个交流接触器线圈接线的电路图,接触器的触头主要有自锁触头,联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。
时间:2021-05-18 09:21:33
交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解
交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解,见下图。
时间:2021-05-17 09:33:50
交流接触器发热怎么办,接触器发热原因总结
有关交流接触器发热的几种原因,交流接触器在运行中会有发烫、线圈发热等现象,如何辨别这些问题,并找到了交流接触器发热的原因呢,一起来了解下。
时间:2020-12-06 18:12:09
交流接触器线圈圈数怎么计算,接触器线圈计算公式
如何计算交流接触器的线圈圈数,知道了指定电压的线圈,如何计算其它电压的匝数,这里提供一个交流接触器线圈圈数的计算公式。
时间:2020-12-06 18:12:08
- 上一篇:交流接触器的触头标记说明
- 下一篇:交流接触器的七大基本参数