接触器类型的选用方法
来源:电工天下时间:2019-12-04 05:50:06 作者:老电工手机版>>
有关接触器类型的选用方法图解,交流接触器按负荷种类分为四类,根据负载性质选择接触器类型,根据类别确定接触器系列,根据负载额定电压确定接触器的额定电压等。
接触器类型的选用方法
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。
接触器的选用要求:
1、根据负载性质选择接触器类型。(交/直流接触器);
2、根据类别确定接触器系列(参考电工标准)。
3、根据负载额定电压确定接触器的额定电压。 交流接触器的电压大于或等于线路电压。
4、根据负载电流确定接触器的额定电流,并根据外界实际条件加以修正。
1)接触器安装在箱柜内,电流要降低10%~20%使用(冷却条件变差);
2)接触器工作于长期工作制,通电持续率不超过40%时,若敞开安装,电流允许提高10%~25%,若箱拒安装,允许提高5%~10%。
5、根据控制电路的电压选择吸引线圈的额定电压。
6、根据负载情况复核操作频率,看是否在额定范围之内。
相关文章
交流接触器选用时的四大要求
有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。
时间:2022-03-01 14:05:00
交流接触器怎么选,交流接触器五大选用步骤
有关交流接触器的选用步骤,如何选择接触器的类型,选择接触器的额定参数,接触器的串并联使用,注意接触器的电源频率的影响,操作频率的影响等。
时间:2021-09-16 09:02:41
六大常用接触器类型
常用接触器类型有哪些?六大接触器类型分别是什么?空气电磁式交流接触器、真空交流接触器、直流接触器、智能化接触器、机械连锁交流接触器、切换电容接触器等六大接触器类型。
时间:2021-02-09 05:58:16
交流接触器分类原则与类型有哪些?
有关交流接触器的分类,交流接触器类型多种多样,一般按照主触点极数与灭弧介质的不同进行分类,按触点极数分为单极、双极、三极、四极和五极接触器,按灭弧介质分为空气式接触器、真空式接触器等。
时间:2020-12-06 18:12:22
接触器类型怎么选择?接触器选型技巧分享
如何选择接触器的类型,接触器的选用要遵循哪些标准,以及接触器的选型技巧有哪些,不了解的电工朋友参考下。
时间:2020-07-04 14:47:35
交流真空接触器的选用与运行维护项目
交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机
如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。
时间:2020-07-04 10:12:25
直流接触器的选用标准与方法图解
直流接触器的选用方法,控制直流电动机时的选用,选用时要弄清电动机实际运行时的主要技术参数,控制直流电磁铁时的选用等。
时间:2020-07-04 09:30:40
- 上一篇:交流接触器按负荷分类的四种类型
- 下一篇:接触器的定期检查项目,接触器的日常故障维护