直流接触器怎么选用?直流接触器控制电动机
来源:电工天下时间:2020-07-04 10:12:25 作者:老电工手机版>>
如何选用直流接触器,这里介绍下直流接触器在控制直流电动机时的选用、控制直流电磁铁时的选用,直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。
对于直流接触器的选用方法,相信有些朋友并未完全掌握其中的要领,这里小编就为大家分享下如何选用合适的直流接触器,以及相关的注意事项,一起来了解下。
一、控制直流电动机时的选用
首先,对其使用场合和控制电路的工作参数有全面了解,便例对控制功率、工作电压、电流、操作频率、工作制、工作电路参数和环境条件等进行了解。
然后,再从各种直流接触器中确定选用适合其用途的接触器型号和规格。
直流接触器的主要用途可分为控制电动机和电磁铁两大类。
直流接触器控制直流电动机单向运转的接线图如图1所示。按下启动按钮SB1,接触器的操作线圈KM得电,主触头KM闭合,辅助常开触点KM闭合自保,电动机M运转。如按下停止按钮SB2,线圈KM失电,电动机M停转。
图1
直流接触器控制直流电动机正反转的接线图如图2所示,按下正转按钮SB1,正转接触器主触头KM1闭合,电动机M上端接“ + ”、下端接“ - ”,电动机朝正向转动;按下停止按钮SB3主触头KM1断开,电动机停转;再按下反转按钮SB2反转接触器主触头KM2闭合,电动机M上端接“ - ”,下端接“ + ”,电动机朝反向转动。
常闭辅助触点KM2和KM1是起电气联锁的作用,防止正反转两只接触器KM1和KM2同时闭合而造成电源短路的事故。
除了电气联锁之外,一般为了更加安全起见,还同时加装机械联锁。但即使装有机械和电气双重联锁,在突然反转的控制中(如图2,先按SB3,后按SB2),如正转接触器KM1的燃弧时间太长,在电弧未熄灭时反转接触器KM2已经接通,同样也会造成电源短路。
因此,选用控制电动机正反转的直流接触器时,应查阅有关技术数据,进行分析和验算。若存在电源短路的危险,则严禁突然反转控制,不然就要在正反转控制电路中增加中间继电器或延时继电器等环节。
图2
选用时,首先要弄清电动机实际运行时的主要技术参数。接触器的额定电压、额定电流(或额定控制功率)均不得低于电动机的相应值。
当用于反复短时工作制或短时工作制时,接触器的额定发热电流应不低于电动机实际运行的有效电流,接触器的额定操作频率也不应低于电动机实际运行的操作频率。
必须了解电动机的使用类别,再选择有该使用类别技术数据的接触器系列。
对于某些用整流装置(特别是用晶闸管整流装置)对直流电动机进行控制的场合,选用控制电源电压为交流操作的CZ0直流接触器来取代传统的直流操作的直流接触器,可以简化控制线路和节省直流控制电源(包括变压器、整流器等)费用。
当直流接触器用于控制牵引电动机时,必须选用耐冲击、颤动和颠簸同时安装倾斜度均符合牵引电器技术要求的直流接触器。
叉车、铲车中控制装卸负荷的液压驱动电动机的直流接触器处于正反转和点动、而且操作频率较高的工作状态,一般要选用带灭弧室的直流接触器或高一个额定电流等级的直流接触器。
二、控制直流电磁铁时的选用
控制直流电磁铁时,应根据额定电压、额定电流、通电持续率和时间常数等主要技术参数,选用合适的直流接触器,由于直流电磁铁中的起重电磁铁负载属于高电感性,时间常数特别大,为保证可靠使用,往往在电磁铁线圈两端并联一电阻,电阻值一般不大于线圈电阻值的6倍。
对于采用CD2、CD10等型号和CD5、CD6等型号直流电磁操作机构的高压断路器,应分别选用适合于控制这些型号电磁操作机构的直流接触器,如CZ0-40C型直流接触器
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理
接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图
一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?
在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
- 上一篇:交流接触器的组成与特点介绍
- 下一篇:电磁式继电器与接触器区别详解