电磁接触器的故障原因,电磁接触器的检修方法
来源:电工天下时间:2016-02-03 15:54:32 作者:老电工手机版>>
电磁接触器的故障原因与检修方法
由于接触器具有动作频率高、使用寿命长、工作可靠、性能稳定、维修简单等特点,被广泛应用于远距离频繁接通和断开的交、直流电路及大容量控制电路中,作为自动切换开关。
电磁接触器常见故障原因及速修方法如表中所列。
表 电磁接触器常见故障原因及速修方法
序号
故障现象
故障原因
速修方法
1
线圈通电后,
接触器不动作
或动作不正常
线圈损坏
用万用表测量线圈,若开路应检修线圈
电源断路
检查各接线端子是否断线、松脱、开焊,辅助触头是否虚接,应予修复
接触器运动部分
卡住或弹簧反作用
力过大
卸下灭弧罩,按动触头是否灵活,如有变形应拆下更换
2
线圈通电后
吸力过大,线
圈过热冒烟
电源电压过高
测量电源电压,调整电压或更换线圈
线圈内局部短路
更换新线圈
3
线圈断电后
触点不断开
运动部分卡死
清除异物或更换严重变形零件 弹簧失效或丢失
更换或调整弹簧,但反作用力不宜过大
剩磁严重
用消磁器消磁或在线圈两端并联一只0. 1~1μF的电容器
4
吸合后噪
声大
铁芯端面间有异
物或接触不良
清洁铁芯端面(若端面不平可少量磨削),使接触良好
弹簧反作用力过大
调整反作用力至适当大小
5
触头及导电
连接板温度
过高
触头接触压力
不足
调整主触头弹簧
触头接触不良
改善接触情况,必要时可修锉触头表面
紧固螺钉松动
检查弹簧垫圈,若断裂,应更换,并使接触可靠
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障

380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
时间:2021-05-17 09:34:11
接触器现场故障解决全过程

一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。
时间:2020-12-06 18:12:25
接触器的常见参数及常见故障汇总

有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障

交流接触器的11种常见故障,在交流接触器的使用过程分析与处理故障的方法,包括接触器触头过热或熔焊,铁心磨损极面变形,接触器在使用中发生噪音等常见故障的处理。
时间:2020-11-19 16:11:10
- 上一篇:交流接触器的种类及分类标准
- 下一篇:接触器的种类与接触器的选择要素





