交流接触器的噪声很大的原因剖析
来源:电工天下时间:2020-02-04 09:29:06 作者:老电工手机版>>
交流接触器的噪声很大,运行中的交流接触器的噪声很大的处理方法,设法提高操作回路的电压,触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,短路环断裂而产生噪声等。
交流接触器噪声大的原因
运行中的交流接触器的噪声很大,有如下处理方法:
1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。
2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。
3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。
4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。
5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。
7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。
相关文章
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。
时间:2021-11-17 06:28:13
交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因
有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。
时间:2020-12-01 13:23:11
交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施
有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。
时间:2020-12-01 13:23:10
交流接触器运行中噪声过大的七种处理办法
交流接触器运行中噪声过大怎么办,交流接触器噪声过大的原因是什么,如何快速处理交流接触器运行中噪声太大的问题,这里分享了七个小方法,供电工朋友参考。
时间:2020-05-11 09:30:06
交流接触器的噪声太大的七种原因
有关交流接触器产生噪声太大的七个原因,以及交流接触器的噪声故障的处理方法,交流接触器在运行时产生噪声的原因很多,在实际应用中应具体问题具体分析。
时间:2019-08-27 06:17:13
交流接触器的噪声很大的七种原因
有关交流接触器的噪声很大的七种原因,交流接触器的噪声太大故障的处理方法,包括电源电压不足、触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声、短路环断裂而产生噪声等原因。
时间:2019-08-27 05:57:39
接触器生产中如何进行噪声检测?
在生产过程中,接触器的噪声问题,是大家十分关注的一个问题。那么,接触器生产中,如何进行噪声检测,有哪些注意事项呢?接触器噪声测试的解决方案是怎么样的,接触器噪声测试系统的主要功能有哪些,一起来了解下。
时间:2018-09-08 11:09:57
- 上一篇:如何选择交流接触器?交流接触器的选用原则
- 下一篇:交流接触器特定场合的使用问题