交流接触器在特殊场合的正确应用
来源:电工天下时间:2022-01-04 06:27:24 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的使用知识,交流接触器在特殊场合的正确应用方法,主要包括在照明负载中的应用、在频繁操作工作中的应用以及在多雷区的应用等,下面来了解下。
交流接触器在特定场合的应用
1、在照明负载中的应用
白炽灯冷态电阻约为热态电阻的十分之一,在刚接通时电流是正常工作电流的10倍以上。交流接触器控制照明负载时,其额定电流就降低一半使用(额定电流=2×正常工作电流)。
2、在频繁操作工作中的应用
触点材料:银、铜、银基合金。
银基合金的触点耐弧性较银、铜材料的好。

3、在多雷区的应用
供电线路遭雷击产生的过电压致避雷器瞬间短路,电压瞬间降低,使交流接触器立即释放,将使一些不允许停车的重要负荷发生中途停车事故。
为了防止这类现象的发生,交流接触器K应采用图所示的直流运行方式,其铁心线圈采用贮能(磁场能)元件。电网短时断电或电压瞬间降低时,K经V2续流,故吸力保持一段时间,不立即释放。
4、低电压情况下的应用
在电源线路末端,因电动机动电流造成电网电压降较大,就会造成接触器不能吸合。
此时,在接触器线圈回路中串接一个二极管便能吸合。在吸合后,其常开触点短接二极管,接触器进入正常的交流运行状态。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
- 上一篇:常用电气元件之接触器型号及符号说明
- 下一篇:交流接触器图片及电气符号说明





