接触器和启动器有哪些安装要求
来源:电工天下时间:2022-06-10 06:09:58 作者:老电工手机版>>
有关接触器和启动器的安装知识,在安装前做好检查工作,触头的接触应紧密,带有常闭触头的接触器与磁力启动器闭合时,先断开常闭触头后接通主触头,安装完毕后同样要求做好相关检查工作。
接触器和启动器的安装要求
1、安装前检查
1)衔铁表面及接触面要保持清洁、平整。可动部分应灵活无卡阻,灭弧罩之间要有间隙,灭弧线圈绕向要正确。
2)触头的接触应紧密,固定主触头的触头杆要稳定可靠。
3)磁力启动器热元件的规格应与电动机的保护特性相匹配,热继电器的电流调节指示位置应调整在电动机的额定电流值上,并应按设计要求进行定值校验。
4)带有常闭触头的接触器与磁力启动器闭合时,先断开常闭触头后接通主触头;断开时应先断开主触头,后接通常闭触头;三相主触头的动作应一致,其动作误差应符合产品质量技术文件的要求。
2、安装完毕后检查
1)在主触头不带电的情况下,启动线圈间断通电,主触头动作正常,衔铁吸合后应无异常响声。
2)可逆启动器或接触器电气连锁装置和机械连锁装置的动作要正确、可靠。
3)丫-△启动器的接线应正确;自动转换的启动器应按电动机负荷要求正确调节延时装置。
4)自耦降压启动器应垂直安装,降压抽头在65%~80%的额定电压下,应按负荷要求进行调整,启动时间不能超过自耦降压启动器允许的启动时间。
5)接触器或启动器均要进行通断检查,并且要检查其启动值是否符合要求。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理
接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图
一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?
在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
- 上一篇:升降机电箱主接触器吸不上的原因分析
- 下一篇:交流接触器的床头开关的接线方法