一文看懂接触器自锁的工作过程
来源:电工天下时间:2022-04-22 16:41:37 作者:老电工手机版>>
在交流接触器中“自锁”和“互锁”指接触器和按钮的配合,如同足球场上的“四三三”、“三五二”阵型,为了通过不同的接线,让接触器和按钮实现不同的控制方式。
接触器自锁的工作过程
在谈到交流接触器的自锁和互锁时,一般会放在一块来讲,这里只说自锁,供大家参考。
接触器自锁这个“阵型”,主要参与的元器件有两个:接触器和按钮,下面分别来看下这两个元件的工作过程。
接触器特点:线圈不通电时,常开触点断开,常闭触点闭合;线圈通电后,常开触点闭合,常闭触点断开。
按钮特点:启动按钮不按下时,线路断开,按下后,线路闭合,按下再松开手,自动恢复断开状态,停止按钮与启动按钮的工作状态正好相反。
假设只让启动按钮参与到电路中,将会出现什么情况。
这个图中FU是熔断器、Q是断路器,这些我们不用管。M是电动机,也可以把它想象成任意用电器。
开关Q闭合后,如果按下启动按钮SB,线圈KM就会通电,从而使得接触器常开触点KM闭合,电动机M通电,开始运行。但是,启动按钮的工作特点之一是松开手后自动恢复断开状态。因此,按下SB以后电动机运行,松开后由于接触器线圈KM断电,接触器常开触点KM断开,所以电动机M就会停止运行。
如果让电动机持续运行,必须一直按着SB不能松开,将这种按着按钮才能工作的方式,叫做“点动”。与之相对的,叫做“连动”。
怎样做才能让点动变成连动,其实就是让按钮SB按下后,可以有持续的通路,代替SB。
改变了控制回路,将接触器KM的常开触点,与启动按钮SB2(改名了,任性不任性)并联。再来看下工作过程:按下启动按钮SB2以后,线圈KM通电,主回路常开触点KM闭合(电动机M开始工作)的同时,与启动按钮SB2并联的常开触点KM也闭合了。如此一来,即使松开后SB2处断开了,不会影响接触器线圈KM保持通电状态。此时如果要断电,需要按下停止按钮SB1,让接触器线圈KM断电。
像这种用接触器和启动按钮并联,以保证电路中持续通电的方法,就称为接触器的“自锁”。
相关文章
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图
一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
接触器自锁是什么,接触器线路工作过程分析
有关接触器的知识,什么叫接触器自锁,接触器利用自有的常开辅助触点,锁定已通电的二次回路线路,使其线路保持工作状态,以下介绍了接触器自锁的电路图符号,以及线路工作过程,下面来了解下。
时间:2022-04-22 16:37:29
接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁
在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
时间:2022-04-22 16:34:59
接触器形成自锁的三种方法
平时经常用到接触器,那么接触器自锁是什么意思,就是让接触器一直运转不会断电,接触器运转需要控制接触器线圈A1和A2来达到控制接触器的运转(A1和A2为接触器的电源),只要线圈有电接触器就会运转,线圈电源是220伏或380伏。
时间:2022-04-22 16:33:04
380v接触器上下互锁怎么接线
380v接触器上下互锁怎么接线,三相电机自锁的方法,主电路连接完成,开始连接控制电路,第一个连接要点是自锁,自锁是保证电动机能稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中需要编写起保停,方法很简单。
时间:2022-03-30 22:07:55
按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法
有关按钮与按触器双重互锁正反转控制的方法,在按钮互锁的基础上,又增加了接触器互锁,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理图解。
时间:2021-05-17 09:34:20
- 上一篇:交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
- 下一篇:控制电路中接触器不吸合怎么检修