在试验和调整接触器时,需要注意如下几点:

1、检查接触器接线正确无误后,在主触头不带电的情况下,先向吸引线圈通电分、合几次,检查接触器动作是否可靠,可逆式机械联锁机构是否合适和可靠,动、静触头接触是否紧密。

怎么试验和调整接触器?

2、接触器吸上后,铁芯不应有嗡嗡声。否则,应设法消除。如果铁芯接触不严,先调整机构,将铁芯找正,然后检查短路环是否完整,弹簧松紧程度是否合适。

3、如果有特殊要求,可以测量吸合电压和释放电压:

(1)测吸合电压:在直流接触器为额定值的65%,交流接触器为额定值的85%的吸合电压下,接触器应可靠地吸上;

(2)测释放电压:在直流接触器为额定值的5~10%,交流接触器为额定值的30~40%的释放电压下,接触器应可靠地释放。

交流接触器安装调整三大注意事项

交流接触器安装调整三大注意事项

交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。

接触器的试验与调整

接触器的试验与调整

有关接触器的试验与调整的注意事项,检查接触器动作是否可靠,接触器吸上后,铁芯不应有嗡嗡声,测量吸合电压和释放电压等。

试验与调整接触器要注意的三个问题

试验与调整接触器要注意的三个问题

有关试验与调整接触器的注意事项,试验与调整接触器要注意的三个问题,包括接触器接线问题、铁芯接触问题、吸合电压和释放电压的测量问题等。

    相关文章
    • 怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?

      怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?

      试验和调整电磁式控制继电器,需要按如下要求进行:如果无特殊规定,可以参照《怎么试验和调整接触器?》中介绍的方法,来调整继电器的吸合电压和释放电压;详见下文。

      时间:2021-11-17 06:42:04

    • 交流接触器安装调整三大注意事项

      交流接触器安装调整三大注意事项

      交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。

      时间:2021-02-09 05:58:18

    • 变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

      变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

      为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。

      时间:2020-12-06 18:12:24

    • 交流接触器怎么测试?交流接触器试验方法大全

      交流接触器怎么测试?交流接触器试验方法大全

      交流接触器的测试方法,标志检查及标志耐久性试验,耐湿热性能试验,绝缘材料的相比漏电起痕指数(CTI)的测定,耐非正常热和着火危险试验等有关接触器的测试与试验。

      时间:2020-07-02 15:09:15

    • 软起动器必需安装旁路接触器?

      软起动器必需安装旁路接触器?

      有关软起动器是否必需安装旁路接触器的问题,很多软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,可以使控制柜具有两种起动方式(直接起动、软起动)。

      时间:2020-05-11 09:07:09

    • 交流接触器试验条件与测试方法

      交流接触器试验条件与测试方法

      有关交流接触器的试验条件,交流接触器的测试方法,交流接触器验证结构要求,以及验证性能要求等,全面讲解了交流接触器各项性能参数的验证方法。

      时间:2020-05-11 09:07:02

    • 交流接触器的选用与安装注意事项

      交流接触器的选用与安装注意事项

      有关接触器的选用要求,如何正确选型接触器,包括交流与直流接触器,可以按接触器的负载类别、接触器的额定参数等来选择,并注意影响接触器寿命的主要因素、提高接触器寿命的途径等。

      时间:2020-02-08 08:16:58

    • 交流接触器怎么安装?注意事项六点

      交流接触器怎么安装?注意事项六点

      有关交流接触器的安装方法,交流接触器安装时要注意哪些问题,包括线圈的额定电压、额定电流等的检查,接触器的安装位置与触头清洁工作等,供大家学习参考。

      时间:2020-02-08 08:11:54

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有