读懂接触器的型号参数含义,才能选对接触器
来源:电工天下时间:2020-07-03 13:31:52 作者:老电工手机版>>
有关接触器的型号的相关知识,介绍了接触器型号中各参数的含义,以及接触器的选用原则,有需要的朋友参考下。
接触器的型号参数
每一个交流接触器都会有一个型号,比如CJX2-1201、CJX2-1210:
C:代表接触器;
J:代表交流;
X:代表小容量;
X2:代表序列号;
12:代表额定工作电流;
10:代表有1组常开触点NO(0组常闭NC);
01:代表有1组常闭触点NC(0组常开NO)。
在接触器的侧面有一个小小的“铭牌”,其中标注了该接触器的重要信息,需要格外关注下。
如上图,这些参数的含义解释如下:
1、“GB开头的”这个是国标,行业统一的标准,不容置疑。
2、“IEC/EN”这是“生产规范”,也是一个标准。
3、“Ith”这个参数比较重要,一般称它为“热稳定电流”或者叫“约定发热电流”,指的是短时间内交流接触器通过的最大电流。
4、“Ui”为交流接触器的额定绝缘电压。
5、“AC-3”指的是交流接触器的使用类别(笼型电机的启动停止),也有“AC-1”、“AC-2”、“AC-4”的,这些使用频率不高,控制电机一般使用“AC-3”。
6、表格中的“Ue”、“Ie”、“Pe”分别指的是额定电压、额定电流、额定功率。
接触器的选用原则
在选用接触器时,按如下的原则来选择,一般不会错。
1、交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
2、按短时的动、热zhidao稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
3、接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量应满足控制回路接线要求。
考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85~110%的额定电压值下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。
4、根据操作次权数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。
以上介绍了接触器的型号含义,以及接触器的选型原则,希望对大家有所帮助。
相关文章
接触器怎么选择型号
接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
常用电气元件之接触器型号及符号说明
接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的七大基本参数是什么?
有关交流接触器的基本参数,主要包括交流接触器的额定电压、额定电流、通断能力,交流接触器的动作值、吸引线圈额定电压与操作频率等。
时间:2021-05-17 09:33:41
接触器的常见参数及常见故障汇总
有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器额定参数选择的九大要点
如何选择交流接触器的额定参数,包括接触器的线圈电压、接触器的额定电流、接触器对变压器控制时的浪涌电流大小等,一起来了解下。
时间:2020-12-04 09:15:46
如何确定交流接触器的额定参数,从九个方面入手
有关交流接触器额定参数选择的九个要点,包括接触器的线圈电压、电动机的操作频率、负荷的冷态电阻、浪涌电流的大小等要素,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-01 13:23:12
交流接触器的型号含义与电气符号
有关交流接触器的技术参数,交流接触器的型号及含义,直流接触器的型号及含义,以及接触器的图形和文字符号表示方法,接触器在电路图中的图形和文字符号。
时间:2020-07-04 11:08:16
- 上一篇:CJX20901接触器型号的含义说明
- 下一篇:交流接触器电线松动的几种危害