接触器控制电机正反转的接线方法详解
来源:电工天下时间:2020-07-03 09:33:18 作者:老电工手机版>>
有关接触器控制电机正反转的接线方法,在电动机的控制电路中,接触器是个不可缺少的角色,尤其在正反转的控制线路中,接触器的作用很重要,相关接线方法一起来看下吧。
接触器控制电机正反转的接线方法
电机的应用:控制电机正反转的接线方法,学习下接触器在电机线路中的用法。
只需要一个方向:正转,直接接到断路器上。
假设这是正转,反转接线就是把三条火线,随意两根调换位置。
随意调哪两根火线都是可以的。
实现正反转控制,加个倒顺开关。
一般最为常见的就是两个接触器互锁控制,注意主线部分的接线,接触器上方三条火线的相序,上面是正向并一起,下面改变一组相序。
接触器一定要互锁,最好按钮也互锁。
热继电器也要加上:
左边是主线部分,右边是控制线部分
三相异步电动机手动正反转控制线路如下图:
刀开关QS1为电路的总开关,熔断器FU为电路的短路保护,转换开关QS2为电源的换相开关。转换开关QS2有三档位置,分别为“顺“,”停”,“反”转。
当合上电源开关QS1,将转换开关QS2扳至左边“顺”档位置时,三相电源通过以下途径进如电动机M三相绕组:L1-QS1-FU-QS2-U1-U相绕组;L2-QS1-FU-QS2-V1-V相绕组;L3-QS1-FU-QS2-W1-W相绕组;此时电动机M通电正转。
当需要电动机M反转时,将转换开关“QS2”扳至“停”挡位置,待电动机M完全停止后再将转换开关扳至右边“反”档位置,三相电源通过以下途径进入电动机三相绕组:
L1-QS1-FU-QS2-W1-W相绕组;L2-QS1-FU-QS2-V1-V相绕组;L3-QS1-FU-QS2-U1-U相绕组;此时电动机M反转。
比较以上电动机M正转和反转时三相电源L1,L2,L3分别进入电动机U,V,W三相的情况可知:
电动机M正转时,L1相电源进入U相绕组,L2相电源进入V相绕组,L3相电源进入W相绕组,电动机M按U-V-W相序产生正向旋转电磁场;
而当电动机反转时,L1相电源进入W相绕组,L2相电源进入V相绕组,L3相电源进入U相绕组,电动机M按W-V-U相序产生反向旋转电磁场。
可见,若将电动机从正转运行状态转换为反转运行状态,只需将电动机的任意两相绕组调换相序即可。
以上就是接触器控制电机正反转的接线方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?
在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理
接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图
一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?
在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
- 上一篇:交流接触器控制单相电机逆顺转的接线图
- 下一篇:接触器点动控制的接线图一例