接触器的作用及交流接触器自锁接线图
来源:电工天下时间:2020-05-09 15:49:09 作者:老电工手机版>>
本文介绍了交流接触器的作用,接触器是一种用来接通或切断交流、直流主电路和控制电路的自动控制电器,并提供了一个交流接触器的自锁接线图。
交流接触器自锁接线图
一、交流接触器的自锁接线图(接触器自锁)
附图中的A、B端是交流接触器常开触点,当启动按钮按下(按钮2端接通)时,交流接触器吸合,常开触点由断开变为闭合(导通),因A、B2端与按钮2端并联,此时替代了按钮按下导通的作用。
二、接触器是什么?
接触器是一种用来接通或切断交流、直流主电路和控制电路的自动控制电器。其主要控制对象是电动机,也可用于其它电力负载,如电热器、电焊机等。
三、接触器的作用
接触器的作用和刀开关类似。
但是,接触器不仅仅是能接通和切断电路,还具有欠电压释放保护、零压保护,控制容量大,适用于频繁操作和远距离控,工作可靠,寿命长等优点。而刀开关既无欠电压保护,只能近距离动操作。
因此,接触器是在自动控制电路系统中应用最多的一种电器。
接触器是利用电磁铁吸力及弹簧反作用力配合动作,使触头打开或闭合的电器。按其触头控制交流电还是直流电,分为交流按触器和直流接触器,二者之间的差异主要是灭弧方法的不同。
相关文章
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
一文看懂接触器自锁的工作过程
在交流接触器中“自锁”和“互锁”指接触器和按钮的配合,如同足球场上的“四三三”、“三五二”阵型,为了通过不同的接线,让接触器和按钮实现不同的控制方式。
时间:2022-04-22 16:41:37
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
接触器自锁是什么,接触器线路工作过程分析
有关接触器的知识,什么叫接触器自锁,接触器利用自有的常开辅助触点,锁定已通电的二次回路线路,使其线路保持工作状态,以下介绍了接触器自锁的电路图符号,以及线路工作过程,下面来了解下。
时间:2022-04-22 16:37:29
接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁
在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。
时间:2022-04-22 16:34:59
接触器形成自锁的三种方法
平时经常用到接触器,那么接触器自锁是什么意思,就是让接触器一直运转不会断电,接触器运转需要控制接触器线圈A1和A2来达到控制接触器的运转(A1和A2为接触器的电源),只要线圈有电接触器就会运转,线圈电源是220伏或380伏。
时间:2022-04-22 16:33:04
380v正反转接触器的接线图参考
以下是380V正反转接触的接线图:L1,L2,L3为交流接触器的电源进线,KM1,KM2表示正反转交流接触器,L3,L2为线圈供电电源,SB1表示停止按扭,SB2表正转启动按扭,SB3表示反转启动按扭。
时间:2022-03-30 22:04:26
交流接触器接线图与控制电路
有关交流接触器接线图与控制电路,电压380V的接两根火线,电压220V的接一根零线和一根火线,交流接触器实现电机的正向启动、反向启动与互锁环节等。
时间:2021-09-16 09:02:36