电压互感器中高压熔丝型号与熔断原因

一、电压互感器高压熔丝的常用型号

在电压互感器中,高压熔丝的常用型号,主要有RN2、RN4、RN6型等几种。

二、电压互感器高压熔丝的特点

1)额定电流为0.5A;

2)1分钟内熔体熔断电流为0.6~1.8A;

3)最大开断电流为50kA;

4)三相最大断流容量为1000MVA;

5)熔体具有l00±7Ω电阻。

三、电压互感器高压熔丝熔断的现象

1)电压表的指示“一低两不变,两低一不变”。

2)一低两不变(相电压表;接地相低,非接地相不变)

3)两低一不变(线电压表;与接地相有关的低,无关的不变)

四、电压互感器高压熔丝熔断的原因

1、内部原因

电压互感器本身(这里包括一、二次侧引线及电压互感器)的故障。

有一次绕组及引线短路和二次绕组及引线短路(而由于二次熔丝选择不当未能及时熔断引起一次熔丝熔断)两方面。

2、外部原因

系统中由于单相间歇电弧接地、和操作而引起的铁磁谐振,使得电压互感器发生铁芯磁饱和,励磁电流突然增加。

    电压互感器中高压熔丝的型号相关的文章
    • 运行中电压互感器一次侧熔丝熔断

      运行中电压互感器一次侧熔丝熔断

      运行中电压互感器一次侧熔丝熔断配电柜中电压互感器常见故障:电压互感器是一种将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表使用的装置。

      时间:2019-12-21 08:00:18

    • 10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。

      时间:2019-12-20 05:33:55

    • 如何选择电压互感器二次熔丝?

      如何选择电压互感器二次熔丝?

      电压互感器二次熔丝的选择条件,装设二次熔丝,是为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,选择二次熔丝容量必须满足的二个条件。

      时间:2019-11-12 06:40:35

    • 高压计量箱配备电流互感器与电压互感器数量多少?

      高压计量箱配备电流互感器与电压互感器数量

      有关高压计量箱中需要配置多少个电流互感器与电压互感器的问题,三相四线高压供电系统与三相三线高压供电系统配置电流互感器与电压互感器数量是不同的。

      时间:2019-08-28 16:36:04

    • 高压柜正确选择电流互感器变比的方法

      高压柜选择电流互感器变比的方法

      高压柜如何选择电流互感器变比,高压柜选择电流互感器的变比,主要按额定电流选择,按短路电流校验,用于保护的电流互感器与用于计量的电流互感器变比选择的区别。

      时间:2019-08-27 09:19:26

    • 电流互感器BH,LMZJ1,LMZ型号有哪些区别?

      电流互感器BH,LMZJ1,LMZ型号的区别

      有在电流互感器BH,LMZJ1,LMZ型号间的区别是什么,BH为塑壳式穿心电流互感器,LMZ为浇注式穿心电流互感器,LMZJ1为加大容量浇注式穿心电流互感器。

      时间:2019-07-17 05:33:17

    • 高压电流互感器可以串联校验?为什么?

      高压电流互感器的串联校验

      有电工朋友问高压电流互感器可以串联校验,答案是电流互感器不能单纯的串联校验,本文分析了不能串联检验的具体原因,大家参考下。

      时间:2019-07-17 05:28:20

    • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

      零序电流互感器型号与变比容量

      有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

      时间:2019-07-16 16:33:44

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有