来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-07-11 21:21:25
有关电压互感器的定义,电压互感器的工作原理,电压互感器的结构组成部分,电压互感器主要由一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘组成,电压互感器应用的是电磁感应原理。
电压互感器的原理,电压互感器结构
一、电压互感器的定义
电压互感器一种特殊的变压器,可用作测试仪表,提供继电保护,那么电压互感器原理是什么,是如何工作的?
电压互感器,英文名称为PotentialTransformer,简称为PT,是一个带铁芯的变压器,用于变换线路上的电压,将高电压按比例转换成低电压。
电压互感器的分类:分为电磁式电压互感器、非电磁式电压互感器,现已成为发电厂、变电所等输电供电系统不可缺少的一类电器。
二、电压互感器的结构
电压互感器主要由一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘组成,一次绕组和二次绕组绕在铁芯上,两个绕组之间及绕组与铁芯之间都有绝缘。使用时,将一次侧接在一次系统上,二次侧接测量仪表、继电保护等,如下图所示:
在电压互感器原边装有熔断器、副边接地,以避免由于副边短路,引起电流急剧增长,导致线圈被烧毁,副边对地高电位,从而产生安全隐患造成电气事故。
三、电压互感器的工作原理
电压互感器应用的是电磁感应原理。一旦在一次绕组上产生电压U1,在铁芯中便产生一个磁通量,根据电磁感应定律,则在二次绕组中产生二次电压U2,其中U1与U2的比值取决于一次绕组和二次绕组的匝数比,因此可根据需要组成按不同比例变换电压的电压互感器。
电压互感器在在运行时,一次绕组并联接在线路上,二次绕组并联接仪表或者继电器,因此在测量高压时,尽管一次电压很高,但经过变换后,二次电压是低压,直接测量可以保证操作人和仪表的安全。
- 上一篇:什么是电流互感器?电流互感器定义及作用
- 下一篇:电流互感器误差与准确级的关系
电压互感器的工作原理相关的文章
电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理
电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理电流互感器和电压互感器异常及故障处理方法:1、电流互感器和电压互感器在发生下列情况之一时,须立即进行隔离1)内部有严重放电声
时间:2019-12-04 09:31:49
什么是电压互感器?电压互感器有哪些作用?
有关电压互感器的小知识,什么是电压互感器,电压互感器又称TV,它是供配电系统中配合测量仪表和继电保护的一种特殊变压器,电压互感器的三个主要作用。
时间:2019-11-18 10:24:29
测量用电压互感器现场检定的技能操作考核
有关测量用电压互感器现场检定的技能操作考核,包括仪器、工具的准备及着装、安全帽的要求,电压互感器现场测试有关规定,互感器校验仪的正确使用,电压互感器误差测试等。
时间:2019-11-15 09:36:41
电压互感器冒烟发烫怎么办?
有关电压互感器冒烟发烫的原因有哪些,电压互感器冒烟发烫怎么办,电压互感器冒烟损坏本体会冒烟,要注意一次熔断器或二次熔断器是否熔断,对充油式互感器要特别处理。
时间:2019-11-13 06:47:13
如何选择电压互感器二次熔丝?
电压互感器二次熔丝的选择条件,装设二次熔丝,是为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,选择二次熔丝容量必须满足的二个条件。
时间:2019-11-12 06:40:35
互感器是什么,电流互感器与电压互感器的小知识
有关互感器的基本知识,电流互感器与电压互感器的原理,电流互感器原理图,电压互感器原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-11-07 15:51:19
单相有功电能表与电流及电压互感器接线图
单相有功电能表与电流互感器的接线图,与电压互感器的接线图,在1#脚与2#脚之间有一金属连片,断开后,产生一个电压接线端。
时间:2019-11-07 15:28:37
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?
有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58