>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器变比的计算方法 正文

电流互感器变比计算与使用方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-27 09:26:00

有关电流互感器变比的计算与使用方法,低压电流互感器计算方式,10KV计量公式,电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

电流互感器变比计算与使用方法

低压电流互感器计算方式:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器变比。

例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH。

10KV计量:例如,本月100KWH—上月50KWH=50*50/5*100,当月实际用电50000KWH。

电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

一般电流互感器变比为:?/5

?是要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。

比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A

那么,可以选择200/5的互感器,总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),?一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。

简单办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器。

5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。以此例推。

    相关文章
    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?

       电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?

      有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。

      时间:2019-11-19 08:32:45

    • 电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。

      时间:2019-11-13 06:46:07

    • 互感器跳闸后故障处理方法

      互感器跳闸后故障处理方法

      有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。

      时间:2019-11-07 15:56:32

    • 电流互感器的饱和点试验与检测方法

      电流互感器的饱和点试验与检测方法

      如何确定电流互感器的饱和点,如何通过指定的试验方法,对电流互感器的饱和点进行检测,可通过二次侧带实际负载进行测量电流互感器的饱和点。

      时间:2019-10-24 12:26:19

    • 电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

      电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

      有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。

      时间:2019-10-11 15:45:17

    • 电流互感器变比检验的操作方法

      电流互感器变比检验的操作方法

      有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-10-10 13:25:06

    • 互感器电度表实际用电度数怎么计算?计算方法

      互感器电度表实际用电度数

      有关互感器电度表实际用电度数的计算方法,将电流互感器倍率与电压互感器倍率的乘积乘于电度表某一时间段的用电度数,即为该电度表实际用电度数。

      时间:2019-08-27 09:14:05

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有