计量电流互感器变比如何选择?电流互感器的额定变比确定方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-27 09:24:09

有关计量电流互感器变比的选择方法,电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定,计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

计量电流互感器变比的选择方法

计量电流互感器变比选择

电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。

通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。

为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。

电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。

额定二次负荷的确定:若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。

为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即: 0.25S2N≤S2≤S2N.

计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

    相关文章
    • 怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。

      时间:2020-04-15 15:09:06

    • LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      有关LA-10Q电流互感器的产品特点,LA-10Q电流互感器的工作原理,以及LA-10Q电流互感器的技术参数,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-02-27 09:53:00

    • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

      有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:51:22

    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 电流互感器的安全使用注意事项

      电流互感器的安全使用注意事项

      有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。

      时间:2020-02-27 09:31:43

    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 电流互感器常见异常故障的原因分析

      电流互感器常见异常故障的原因分析

      有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。

      时间:2020-02-27 08:42:37

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有