>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器接线五大原则 正文

电流互感器接线五大原则是什么?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 06:06:02

有关电流互感器的接线原则,包括电流互感器二次侧不允许开路,高压电流互感器的二次侧必须有一点接地,电流互感器的测量级和保护级不能接错等,非常实用的电流互感器的接线原则。

电流互感器的接线原则

1、电流互感器二次侧不允许开路。

二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

2、电流互感器二次绕组不能开路,电流互感器不用的绕组需要短接起来。

但是有多个抽头的电流互感器,不用的抽头应空着不能短接,比如,某电流互感器二次有抽头1S1、1S2、1S3,其中1S1、1S2为300/5A,1S1、1S3为600/5A,当需要用300/5A时,接1S1、1S2使用,不应该短接1S1、1S3,否则会影响使用抽头的测量精度。

3、电流互感器的计量绕组及牵涉到方向的继电保护绕组接线时掌握两点确定接线,一是看电流互感器的安装位置,即确定电流互感器的L1安装在哪一侧;二是看绕组功能或继电保护类型,有以上两点可确定电流互感器的二次接线。(电工技术之家 www.dgjs123.com)

4、高压电流互感器的二次侧必须有一点接地。

由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。

注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。

低压电流互感器的二次线圈不应该接地。由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小,另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。另外,差动保护是采用差动继电器(例如BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器只能有一点接地,一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时,两侧电流互感器应分别接地。

5、电流互感器的测量级和保护级不能接错。

由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错,一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时,由于计量绕组铁芯设计时保证在短路电流超过额定电流的一定倍数时铁芯饱和,限制了二次电流的增长,以保护仪表。而继电保护绕组铁芯不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。如果接错,则继电保护动作不灵敏,计量仪表可能烧坏。

    展开全文
    相关文章
    • 电流互感器的几种接线方法

      电流互感器的几种接线方法

      有关电流互感器的接线方法,主要有四种接线方式,包括单台电流互感器的接线方式,三台互感器的星形接线方式,两台互感器V形接线方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-30 10:26:15

    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。

      时间:2020-02-27 09:28:49

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 多个电压互感器接线方式原理图

      多个电压互感器接线方式原理图

      有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。

      时间:2020-02-27 08:38:14

    • 电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      有关电流互感器的接线图与接线方式,两相式不完全星形接线,两相电流差接线方式,三相完全星形接线,以及继电保护用的电流互感器接线方式等。

      时间:2020-02-07 09:32:05

    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有