带间隙氧化锌避雷器的保护原理及放电电压
来源:电工天下时间:2017-01-22 06:49:29 作者:老电工手机版>>
带间隙氧化锌避雷器的保护原理
1、保护原理
带间隙氧化锌避雷器与线路高压绝缘子并联,当雷击塔杆或避雷线时,雷电流引起的高电位使线路氧化锌避雷器的串联间隙动作,降低了塔臂与导线间的电位差,保证绝缘子不再闪络,从而避免线路跳闸停电,在串联间隙动作后,氧化锌避雷器本体的残压不仅被限制到远低于干绝缘子内闪络电压,而且在雷电压过后的系统工频电压下,能自己熄灭工频电流,保证供电正常。
2、氧化锌避雷器串联间隙50%雷电放电电压的确定
串联间隙的主要目的就是使氧化锌避雷器本体与系统电压隔离,间隙距离的确定,需要满足三个条件:
1)、雷电冲击下氧化锌避雷器间隙可靠动作,保证被保护绝缘子串在雷电冲击下有较大的配合裕度。
2)、能够耐受暂时过电压和操作过电压,为满足这一要求,串联间隙距离应足够大,保护线路型氧化锌避雷器在暂时过电压和操作过电压下不动作,氧化锌避雷器在异常情况下出现故障时,间隙能可靠隔离。
3)、雷击使用间隙动作后,在系统工频恢复电压下,间隙应该在1-2个工频周期内可靠熄灭工频电流。
3、氧化锌避雷器本体U1MA的选取
由上述可知,线路型氧化锌避雷器整体U50%放电电压是由串联间隙的U50%放电电压和氧化锌避雷器本体的直流U1MA共同决定的,从提高氧化锌避雷器可靠性,减少线路氧化锌避雷器吸收能量,特别是从减小续流,有利串联间隙灭弧的观点来讲,希望氧化锌避雷器本体的U1MA取得高些。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?
有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解
有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点
有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明
有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:间隙氧化物避雷器的间隙与无间隙避雷器的放电方法
- 下一篇:输电线路避雷线保护角是什么