输电线路避雷线保护角是什么
来源:电工天下时间:2016-12-22 08:21:23 作者:老电工手机版>>
一、输电线路避雷线保护角
避雷线的保护范围通常以避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即保护角表示。保护角一般不大于25°,保护角越小,保护越可靠。
1,500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,保护角愈小(有时小于20°)。在山区高雷区,甚至可以采用负保护角。
2,220~330kV线路,同样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的保护角为20°~30°。
3,ll0kV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐基础接地。
二、为什么避雷线保护角越小对导线的屏蔽保护越有效
当保护架空线输电线路的避雷线保护范围采用它的保护角α时,保护角 越小,避雷线对导线的屏蔽保护作用越有效。
避雷针保护角越小,说明避雷针相对高度越高。顶端优势的避雷针更利于高压局部尖端放电。
到底用几根避雷线,由电压等级,雷区活动情况决定,220KV以上因为每相直接的距离较大,所以都采用双避雷线。
三,输电线路中的避雷线和杆塔是相连?
有些是直接相连的,有些不是直接相连的?什么样的情况下相连,什么样的情况下不连,有没有相应的规程规定,还有连与不连的优缺?
解答:
这和使用的避雷线种类及其功能有关。用镀锌钢绞线且只做避雷功能的,是要和杆塔联接的,但不必特别刻意采取什么联接措施,只要挂在线夹上就可以了。
因为无论水泥杆还是铁塔,避雷线的支架都通过杆内的钢筋或塔身与接地装置相联着,避雷线通过线夹、地线支架就与接地装置相联了。
当要用避雷线做载波通信用时,避雷线就要与挂线支架绝缘,要加装有放电间隙的绝缘子。用复合光缆做避雷线的,要按设计要求来做,可能就出现你说的情况。
避雷线要接地,否则在受到雷击时会引起绝缘发生闪络导致线路跳闸。
相关文章
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定
有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念
有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
线路避雷器在线路防雷方面的使用
有关线路避雷器在线路防雷方面的使用,详细介绍了线路避雷器防雷的基本原理,线路避雷器安装之前的准备工作,输电线路使用线路避雷器的情况等。
时间:2020-02-06 09:41:04
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
线路型避雷器是什么,线路型避雷器结构特点与使用条件
有关线路型避雷器的相关知识,线路型避雷器引用标准,线路型避雷器结构特点,线路型避雷器的使用条件,最适宜应用线路型避雷器的范围等。
时间:2019-07-03 06:25:35
[问题]如何带电断接空载线路?
有关带电断接空载线路的规定,带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施,带电断、接空载线路时,必须确认线路的终端断路器或隔离开关确已断开。
时间:2015-09-02 11:43:31