非直配电机与直配电机的防雷措施与区别
来源:电工天下时间:2019-07-03 21:45:17 作者:老电工手机版>>
有关非直配电机与直配电机的防雷措施,非直配电机与直配电机的防雷区别,总结了直配发电机的防雷保护的四种措施。
非直配电机与直配电机的防雷措施与区别
我国直馈线的电压等级在35kV及以下,绝大多数在10kV以下,绝缘水平较低。
雷击线路或附近线路的大地产生的直击雷或感应雷都可能沿线路入侵,危及直配发电机的绝缘。
对此,直配发电机的防雷保护有以下几种措施。
1.在发电机母线上装设一组保护旋转电机专用的ZnO避雷器或FCD型磁吹避雷器,这是限制进入发电机绕组的入侵波幅值的一关。
2.发电机母线上加装一组并联电容器,以限制进波陡度和降低感应雷击过电压的作用,为保护发电机的匝间绝缘,入侵陡度必须限制在一定范围内。
3.安插一段电缆,这样可以通过电缆外皮对缆芯的分流,从而限制流入避雷器FCD的冲击电流,达到限制避雷器电压的作用。
但是如果入侵波幅值太大,当电缆前端的管型避雷器动作以后,电缆芯先与外皮短接,电流会直接通过电阻入地,其上压降同时加在芯线和外皮上。
当电缆外皮流过电流时,由于电缆芯线和外皮之间的互感近似等于外皮的自感,因此电缆芯线中被外皮电流感应出来的反电动势阻止流向电机,绝大部分雷电流自外皮流走。
4.在发电机上引出中性点,却对中性点加装一只旋转电机中性点避雷器进行保护。
采用这些措施以后,仍不用完全确保直配电机绝缘安全,国标规定60MW以上的发电机不能与架空线路直接联系,及不能以直配电机的方式运行。
而非直配电机的防雷则不同与直配电机,非直配电机经变压器送点的发电机可能受到的雷电过电压是经由变压器绕组传递的过电压。
这一电压可分为静电感应和电磁感应两个分量。(www.dgjs123.com 电工技术之家)如变压器低压绕组到电机绕组的连线是电缆或封闭式母线,则由于他们对地杂散电容较大,一般可使静电感应分量降到对电机无害的程度。
如发电机与变压器有较长(50m)的架空母线或软线连接时,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压。
为此,应在电机出现上装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,他们同时可以用于限制静电感应过电压。氧化锌避雷器特性测试仪的功能和介绍。
电磁感应分量的大小与变压器高压侧避雷针的特性,进波方式,变压器的变比及接线方式以及电路对振荡的阻尼条件等有关,一般对电机绝缘的危害较小。
运行经验表明,在出现某些不利因素组合的情况下,仍有在电机绕组上出现较高电压的可能。
因为,经变压器送电的特别重要的发电机,在其出现上宜装设一组磁吹避雷器或氧化锌避雷器,以保证安全。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
农村自建房要不要装避雷针
在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18