静电接地操作流程与接地措施
来源:电工天下时间:2021-08-31 06:20:04 作者:老电工手机版>>
有关静电接地的操作流程与接地措施,包括判断是否需要专用静电接地措施、选取静电接地点、选取静电接地端子连接方法、管线间跨接与接地体选用等。
静电接地操作流程与接地措施
步骤一 判断是否需要专用静电接地措施
1、设备已针对性具备了防雷、电气保护、防杂散电流、电磁屏蔽,则完全满足防静电屏蔽的要求。
2、阴极保护的管段不可以再作接地,否则将破坏阴极保护。
3、内外表面导电的埋地管道可以不进行静电接地。
4、其余未进行的接地保护的架空埋地防腐处理管道都必须进行专设防静电保护。非导体管段上所有金属件均应接地。
步骤二 选取静电接地点
1、管道进出装置处、分支处、弯管、阀门法兰处均是主要静电接地点。
2、主要静电接地点确认后,如遇长距离无分支的管道,应在间隔以内100m重复接地一次。
3、静电接地点的选取综合考虑易于检修、防腐防锈、不易受损、不妨碍操作、便于连接接地干线。
4、一个管段内接地点少于3处,每处接地引线对地阻值要求<10Ω;一个管段内接地点多余3处(含3处),每处接地引线对地阻值要求<30Ω。
步骤三 选取静电接地端子连接方法
1、搭接焊连接:
a)金属接触面除锈去污;
b)搭接长度为扁钢长度两倍或圆钢直径6倍。
c)如果使用钛钢或不锈钢管,则搭接前需垫钛板或不锈钢板过渡。
2、螺栓连接:
a)金属接触面除锈去污;
b)采用M10以上螺栓,加防松螺帽或放松垫片,接触面涂电力复合脂。
步骤四 管线间跨接
1、管间跨接:
a)当金属法兰用金属螺栓或卡子紧固时,有两颗以上螺栓或卡子导电接触面接触良好时,可不必另装静电连接线。
b)跨接线采用截面积大于6mm2的铜芯软绞线
2、管际跨接:
a)平行管道净距离小于100mm时,每隔20米加跨接线。
b)交叉管道净距离小于100mm时,加跨接线。
c)管道净距离大于100mm时按独立管线处理。
d)跨接线采用截面积大于6mm2的铜芯软绞线
步骤五 接地体选用
1、如果具备自然接地体或其他保护接地体,则充分可利用。
2、静电接地体不可用三相四线制的中性线、直流回路专用接地线
3、静电接地可共用防雷接地,但雷电引流线不可共用。
4、仅供静电接地保护的独立接地体可照以下标准设置。
a)接地体由水平接地体和垂直接地体构成,构建成接地干线网络并将引流线接于其上。
b)垂直接地体选用∠50×5角钢,长度宜为2.5m。垂直接地体设置位置与间距土质情况和经验决定,一般间距6-12m,埋深0.7m,。接地体设置数量以达到接地电阻阻值要求为准。
c)水平接地体由-40×4镀锌扁钢构成,将垂直接地体连接成网。
步骤六 检测和修正
1、防静电装置完工后需检测验收:
a)测量使用仪器仪表须按照各自操作规程和测量要求进行。
b)抽取整体管道中点附近的两个接地点的中点作为测量点,防静电接地电阻值读数应小于100Ω。
c)如果读数不满足要求,则需要进行修正。如该测量点阻值过大则该点重复接地;该点阻值略大于标准则增大两端接地点导电截面积。
2、填写静电防护装置安装验收有关表格并存档。
a)绘制管线简图,标明接地点位置与各接地点阻值。
b)检测整体阻值后,将每个检测点原始记录填写在《接地电阻值测量记录》。
c)所有接地保护完工后,填写《避雷针(网)及接地装置安装工序质量控制表》。
相关文章
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解
有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
- 上一篇:如何选用电源防雷器?电源防雷器的选型知识
- 下一篇:避雷器型号
是什么?