110kV氧化锌避雷器(MOA)事故原因与统计调查
来源:电工天下时间:2019-12-08 10:47:27 作者:老电工手机版>>
有关110kV氧化锌避雷器(MOA)事故的发生原因,110kV氧化锌避雷器(MOA)事故的分析过程与统计调查结果,根据试验结果,综合分析判断MOA的绝缘状况,确保电力系统的安全运行。
110kV氧化锌避雷器(MOA)事故
一、引言
氧化锌避雷器(MOA)在运行电压下,通过的泄漏电流的大小,可以反映其性能的优劣。
《电力设备预防性试验规程》(DL/T569—1996)要求:MOA应在运行电压下测量全电流和阻性电流,因为MOA内部进水受潮,在运行电压下通过的全电流会增大:如果MOA阀片的非线性性能劣化.拐点电压降低,运行电压下阻性电流分量增大幅度会更大?
受运行方式的限制,往往MOA很难及时停电进行试验.且定期试验时间间隔也较长,因此,通过带电测试来监视MOA的性能尤为重要。
下面结合九里山变电所110 kV Ⅱ号母线MOA发生爆炸的实例进行分析,以便出现类似情况,引起同行足够的重视。
二、事故分析
2003年3月7日早晨.天气晴朗.线路及母线均未遭雷击.九里山变电所设备没有任何操作,1 10 kVⅡ号母线氧化锌避雷器B相(Y10W一100/260W 型)在正常运行情况下.突然发生爆炸.波及面方圆达30 m左右.造成1 10 kV Ⅱ号母线失电.1 10 kV母联断路器动作跳闸.110 kV Ⅱ号母线所带负荷被甩事故后.由运行人员将负荷倒至旁母送。
事故之后.对九里山变电所110 kVⅡ号母线B相MOA进行了更换.观察爆炸相MOA内部.发现氧化锌电阻片侧面、内腔壁及电阻片玻璃钢围屏.有很多树枝状放电痕迹.还有部分阀片粉碎性爆炸.甚至在内腔壁及围屏上有微小水珠 分析避雷器损坏原因的过程是:由于避雷器在运行中长时间带电,在组装时.潮气随电阻片带人MOA内腔.或由于密封不严内部受潮.当电阻片通过阻性电流时发热.使电阻片温度升高,将潮气赶出,形成微量水分.从而加大了MOA内腔的相对湿度。
当周围环境温度降低时,密封在MOA内的水分会遇冷凝聚吸附在电阻片和瓷套内壁表面,造成电阻片泄漏电流增大或瓷套闪络电压降低,当系统出现过电压时,通过其MOA内的阀片电流迅速增大,而损坏的阀片热容量承受能力有限,进一步解体发现该避雷器闪络通道一部分是沿着阀片柱的侧面。
另一部分是通过阀片的内部.而该部分阀片的电压较高,导致热崩溃破裂.产生的巨大能量引起MOA发生爆炸 。B相更换后即投入运行. 不久后对该组MOA进行了带电测试.又发现C相数据异常.随后停电检查试验。
更换不久的B相MOA(改型后同厂产品)各项指标均合格,而C相带电测试数据明显异常,总电流偏大,反映MOA较灵敏的IRIP增加幅度更大, 也减小到61.5o(正常为77o~87o[31).表明MOA内部阀片有严重缺陷.停电试验数据中.直流1 mA下的参考电压不合格(标准为不小于148 kV).同时75%该电压下的泄漏电流也偏大(标准为不大于50 A) I,因此,判断C相不合格,必须予以更换。为了安全运行,同时更换了A.C两相. 对更换下来的C相MOA也进行了解体检查.发现MOA电阻片上也有微小水珠.分析原因同A相极其相似.更换后3个月又进行了带电测试。从MOA各项指标均已正常,绝缘状况良好,现一直在系统中稳定运行,从而避免了该组MOA再次发生爆炸的可能。
三、统计调查
某局在一批1 10~220 kV氧化锌避雷器(Y10W一100/260W 型).现还在系统中运行。(电工技术之家 www.dgjs123.com)由于出现了九里山变电所ll0kVⅡ号母线MOA发生爆炸事故,随后进行了ll0 kV及以上的MOA带电测试普查工作.测试过程中又发现了几只该厂生产的同期产品泄漏电流偏大的情况.停电试验结果也出现了直流1 mA下的参考电压不合格.75%该电压下的泄漏电流偏大.根据带电和停电试验结果.提出了对该厂生产的同期产品全部予以更换的建议。
另外. 对于运行中的MOA要定期检查其泄漏电流检测仪.判断MOA运行状况. 即是否受潮.MOA电阻片是否老化、劣化.防止事故发生.对于泄漏电流指示或动作次数异常的.应及时对MOA进行带电测试.确保电网的安全运行。
四、总结
MOA预防性试验的停电检测虽然重要,但定期检测时间间隔较长,而MOA运行中一旦出现问题,则发展很快,防不胜防。
经验表明,带电测量MOA的阻性电流基波分量,及电流电压相角的变化,对发现MOA的缺陷是比较灵敏的,甚至可以代替停电试验I sI。
当然,最好在雷雨季节前.选择天气良好的时候.每年安排一次带电测试,对有疑问的安排停电复试:对已发生爆炸或有重大缺陷的同厂同期产品.要密切注意其交流泄漏电流的变化:对于动作次数较多.运行年代较长的MOA要重点检测.一旦发生异常.要立即停电试验检查.根据试验结果.进行综合分析判断MOA的绝缘状况.以确保电力系统的安全运行。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?
有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解
有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点
有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明
有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:杆上避雷器的安装规定
- 下一篇:氧化锌避雷器安装使用注意事项