变电站避雷器日常巡视与特殊巡视项目
来源:电工天下时间:2021-08-31 06:19:48 作者:老电工手机版>>
有关变电站避雷器日常巡视与特殊巡视项目,其中日常巡视项目共六项,特殊巡视项目与定期维护及试验项目共四项,变电站避雷器日常巡视与维护很重要。
变电站避雷器巡视项目
一、日常巡视项目
1、瓷套应清洁,无裂纹,破损,放电痕迹。
2、避雷器内部无响声。
3、引线无松股,断股,烧伤痕迹。
4、均压环应平正,无松动,歪曲。
5、接地应良好,无锈蚀.
6、在线监测仪的动作记录器密封应良好,动作记录有无变化,全电流指示数与初始值无大变异.
二、特殊巡视项目
1、天气异常,雷雨后巡视项目:瓷套无裂纹、破损、放电痕迹;在线监测仪的动作记录器密封良好;抄录指示数读数。
2、过电压运行巡视项目:瓷套无裂纹、破损、放电痕迹;上部和低部的压力释放装置应完好;无异常声音;在线监测仪的动作记录器密封良好;指示数与初始值无大变异。
3、有严重缺陷巡视项目:检查母线电压正常;瓷套裂纹或破损处无放电痕迹;在线监测仪的动作记录器密封良好,指示数与初始值无大变异;缺陷无加速发展的趋势。
4、节假日:按日常巡视项目进行。夜间巡视:瓷套应清洁、无裂纹、破损、放电痕迹;无异常声音。
三、定期维护及试验项目
1、配合停电机会,清扫瓷套的积尘,完善相色标志。
2、避雷器巡视时,必须监测在线监测仪指示的泄漏全电流,并与初始值比较。
3、运行中每2 年进行一次带电测量阻性电流,并记录当时环境温度、相对湿度。
4、开展上述两项测试后,取代每 2 年一次的预防性停电试验工作,当在线监测测量结果与初始值比较,有明显的变化时应加强监测,变化量大于 50%及以上时应停电检查。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12