变电站避雷针怎么安装,变电站避雷针安装方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-17 06:13:31

有关变电站避雷针的安装方法及安装过程,详细介绍了避雷针的设计与选型,普通避雷针保护半径的计算方法,提前放电避雷针保护半径的计算方法,避雷针安装图纸及接地装置的制作方法。

避雷针安装方法

一、避雷针设计和选型

技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。

滚球法计算方法

1、普通避雷针保护半径的计算方法

避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关,D为滚球半径(闪击距离),第一类建筑物为D=30米,第二类建筑物为D=45米,第三类建筑物为D=60米。

保护范围采用规范之计算公式:

Rx=?{h(2hr-h)}-?{hx(2hr-hx)}

其中Rx为避雷针在距离地面hx米处的保护半径(米);

hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;

hx为被保护物的高度。

2、提前放电避雷针保护半径的计算方法

按法国NFC17-120相关条款,对滚球半径hr取值,避雷针相对高度h;所以,保护范围采用公式为:Rp=?{h(2hr-h)+Δt(2hr+Δt)}计算。

进口避雷针(艾力高、杜尔梅森ESE系列)一般最佳高度是高出保护对象5米。

二、确定位置

大部分情况下避雷针的安装位置,已经在技术人员的设计方案中确定,按照设计图纸位置。

三、基础制作

1、屋面避雷针一般安装在建筑物天面上,施工人员在屋面指定位置浇筑混凝土基础,大小一般是500*500*500mm,但此种避雷针高度不宜太高(桅杆式高度不超过10米),可根据当地气象条件和建筑物高度,对避雷针适当加固(比如增加避雷针拉线),或增加避雷针基础大小。屋面钢结构避雷针的基础参考国家规范安装,由于此种钢结构避雷针的基础重量一般较大,必须同时考虑屋面的承载力。

2、独立避雷针(塔)是指安装于地面上的避雷针塔,一般有高度都在11米到40米之间,有KWGH系列、KWJ系列、GFL系列、GFW系列四种,这种避雷针的基础比较大,尺寸一般在1000*1000*2000mm到3000*3000*2500mm之间,不同形状结构的避雷针塔的基础形式也不一样,有JD-1、JD-2、JD-3、JD-4几种,地基承载力在100KN/M2或150KN/M2。

四、接地网的制作

接地电阻要求10欧姆以下,一般采用凯威接地模块PTD-3和降阻剂或镀铜钢接地棒,根据土质选择不同的接地材料。

建议独立避雷针塔的接地网和基础同时制作。接地网做好后,测量接地电阻合格后,才可以恢复地面。注意接地材料的抗腐蚀性。

    相关文章
    • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

      时间:2021-02-25 09:22:22

    • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

      电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

      有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

      时间:2021-01-08 09:23:56

    • 避雷针制作与安装注意事项

      避雷针制作与安装注意事项

      有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。

      时间:2021-01-08 09:23:54

    • 避雷针保护范围口诀说明

      避雷针保护范围口诀说明

      有关避雷针的使用口诀,避雷针下安全区,一点五倍针高度,避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍。

      时间:2020-02-07 10:09:14

    • 变电站设备的防雷保护措施总结

      变电站设备的防雷保护措施总结

      有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。

      时间:2019-12-25 10:09:24

    • 避雷针的保护范围_避雷针的安全区

      避雷针的保护范围_避雷针的安全区

      有关避雷针的保护范围,避雷针下安全区,一点五倍针高度,避雷针保护范围的大小与它的高度有关,保护半径为避雷针高度的1.5倍,这点要注意。

      时间:2019-12-08 20:02:01

    • 避雷针避雷方法_避雷装置的组成

      避雷针避雷方法_避雷装置的组成

      避雷针是如何避雷的,避雷针在雷暴期间的放电电流太小,把闪电引向自身,并沿着它流入大地,不让闪电电流窜到建筑物的各部分去,避雷装置一般地由接闪器、引下线和接地体三部分组成。

      时间:2019-11-14 06:22:24

    • 铁塔顶部避雷针保护设计图如何设计?

      铁塔顶部避雷针保护设计图如何设计?

      铁塔顶部避雷针的保护设计图,适用于线路铁塔(等级10KV-500KV),在个别铁塔无法安装避雷线(地线)时,这是一个不错的防雷击的方法。

      时间:2019-11-14 06:17:43