配电变压器低压侧高电阻接地的优缺点
来源:电工天下时间:2021-01-10 14:29:41 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器低压侧高电阻接地的特点,高电阻接地的优点,高电阻接地的缺点,比较中性点直接接地、不接地、小电阻接地和高电阻接地的不同。
配电变压器低压侧高电阻接地的特点
高电阻接地指系统中性点接入高电阻以限制单相接地故障电流,且允许连续运行。电阻器上产生的电流Ir≥Ic(Ic为母线 对地电容电流),可以抑制过电压事故的发生。
配电变压器低压侧中性点接人高电阻的参数一般为110Ω、2A。当400V线路或电器设备发生单相接地时,设备的开关不会跳闸,不影响整个生产工艺。
其次,因接地电流比较小而电器设备外壳接地电阻为4~10Ω,金属外壳对地电压仅20V,小于安全电压。因此,这种接地方式是安全可靠的。
一、高电阻接地的优点
1、能限制瞬态过电压;2、系统发生单相接地时可继续运行;3、可检测和定位接地故障;4、可测量接地 时的电容电流。
二、高电阻接地的缺点
1、高电阻接地的配电变压器供电负荷必须是平衡的三相负荷;2、单相负荷应由另外变压器供电。
比较中性点直接接地、不接地、小电阻接地和高电阻接地,高电阻接地方式在提高供电可靠性和保证人身、设备安全方面具有明显的优势。
相关文章
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32