避雷针保护范围计算口诀示例

来源:电工天下时间:2019-12-09 12:23:57 作者:老电工手机版>>

有关避雷针保护范围的计算口诀,避雷针下安全区,一点五倍针高度,避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍。

避雷针保护范围的计算口诀

口诀:避雷针下安全区,一点五倍针高度。

说明:避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍(见下图),即

r=1.5h

式中 r-----避雷针在地面上的保护半径,m;

h-----避雷针的高度,m。

对于大范围的保护单只避雷针无法保护时需采用双针或多针保护。

例子,有一个单只避雷针的高度为20m,求在地面上的保护半径是多少?

解:保护半径为

r=1.5h=1.5×20=30m

答:地面保护半径是30m