>首页 > 用电知识 > 防雷接地>单相电气设备的安全保护接线图 正文

单相电气设备的安全保护接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-02-25 09:22:46

有关有关单相电气设备的安全保护接线法,电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。

单相电气设备的安全保护接线图

1、单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通,并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。

2、接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。

3、接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。

如图:

单相电气设备的安全保护接线图

4、三相四线380/220V中性点工作接地系统中,相线上必须接熔断器,而零线上绝不允许装接熔断器,以防零线折断而三相负载不平衡时,某一相电压升高而发生设备损坏、人身触电事故

5、应将相线接入开关,零线接人用电器,使电器不一作时不带电。

6、即使电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,切勿麻痹大意。因为在某种情况下仍有可能发生触电事故。

    相关文章
    • 电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,危险性就越小,实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

      时间:2021-01-01 23:22:23

    • 电气设备如何保护接地?接地保护措施

      电气设备如何保护接地?接地保护措施

      电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

      时间:2021-01-01 23:22:11

    • 单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

      单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

      有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-06-01 09:31:54

    • 低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。

      时间:2020-01-30 17:09:56

    • 建筑物及电气设备的防雷等级详解

      建筑物及电气设备的防雷等级详解

      说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。

      时间:2019-07-16 16:10:16

    • 电气设备保护接地怎么做?电气设备保护接地小知识

      电气设备保护接地

      有关电气设备保护接地的知识,保护接地即将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地相连,保护接地需要注意的一些问题,一起来了解下。

      时间:2019-07-03 06:10:50

    • 电气设备防雷接地的问题总结

      电气设备防雷接地的问题总结

      电气设备防雷接地的问题总结,电气设备接地中的电路故障与保护类型,对接地问题的分析和总结,包括接地的分类,接地的形式,以及对接地电阻的要求等。

      时间:2016-12-29 09:58:58

    • 电气设备保护接地与保护接零措施

      电气设备保护接地与保护接零

      电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

      时间:2015-08-14 22:46:46

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有