>首页 > 用电知识 > 防雷接地>动力配电柜怎么接地,配电柜的接地要求 正文

动力配电柜怎么接地,配电柜的接地要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-02-25 09:22:44

有关动力配电柜的接地方法,总配电室内已连接了保护接地配电箱还需做保护接地吗,凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。

动力配电柜的接地要求

使用总配电室50KW380V的电,连接是三相五线制。连接附近200米内4个配电箱!箱内有63A闸刀.16A闸刀.40A漏电断路器

配电室内已连接了保护接地!请问这4个配电箱用不用做保护接地?

请问保护接地的电阻用万用表怎么测?不是要小于4欧姆?

工程规定要求:凡是金属制作的配电箱,柜必须要做保护接地。

另4个配电箱如果是塑料的壳体那就不要再做保护接地了。如果是金属制作的配电箱,则必须要做保护接地线的。用万用表R×1欧姆档测量。(前提必须做一个标准的地线,电阻值必须是小于4欧姆的。假如是3欧姆)用两只表笔分别接到(标准的地线)端子上 ,和要测量的(保护接地线)端子上,此时测量的数据就是你需要的数据。如果测量的数据是6欧姆,就用6欧姆-3欧姆=3欧姆.可视为合格。

    相关文章
    • 低压配电柜保护接零的具体要求

      低压配电柜保护接零的具体要求

      有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。

      时间:2021-02-25 09:22:42

    • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

      时间:2021-02-25 09:22:22

    • 高低压配电柜的防雷问题

      高低压配电柜的防雷问题

      有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。

      时间:2021-02-25 09:22:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有