>首页 > 用电知识 > 防雷接地>保护接零与保护接地的选用建议 正文

保护接零与保护接地的选用建议

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-26 06:19:57

有关合理选用保护接零与保护接地,保护接地系统与保护接零系统的选择方法,检查评分表,只写明重要的、最好的接地方式,根据工程现场实际情况,选择保护接地与接零。

保护接零与保护接地的建议

《建筑施工安全检查》(JGJ59-99)实施至今已近5年了,对加强建筑业的施工安全工作,规范施工现场管理起到了积极作用。

但评分表中某些条款的执行也存在一定的争议,如在建筑施工安全检查中,当有个别工程采用低压供电与甲方的外电线路同一电网,接地都是采用TT系统,而没有采用TN-S系统时,根据《施工用电检查评分表》中保证项目2“未采用TN-S的扣10分”,会使该工程施工用电不合格。笔者认为这种评分有待作进一步地研讨。

 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中14.2.1条规定的定义:保护接零系统(TN系统)为“电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)与接地点连接”。可见,TN系统中工作零线(N)与保护接零线(PE线)是由共同地点引出的导线。

而保护接地系统(TT系统)是“电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)接至与电力系统接地点无直接关联的接地极。

可见,保护接零系统(TN系统)与保护接地系统(TT系统)的根本区别在于工作零线(N线)与保护线(PE线)是否为同一地极引出。而当施工现场用电与外部共用一低压电网,即电力系统接地极不在施工现场时,就很难采用TN系统,只有采用TT系统了。

根据以上定义,应理解作为检查评分表,只写明重要的、最好的接地方式,当然,TN-S是接地系统最好的接地方式。但当工程没有独立的低压供电系统,采用TN-S有困难时,采用TT系统也认为是合理的,正确的,不应扣分。这也符合有关规范的规定,在《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)中4.1.1条规定“当施工现场没有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,应采用保护导体和中性导体分离接地系统,或电源系统接地,保护导体就地接地保护系统(TT系统)。”

同样在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中4.1.3条也规定“当施工与外电线路共用同一供电时,电气设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接地。”

因此,工程临时施工用电采用TN-S系统或采用TT都是允许的,也正因为如此,建设部建筑管理司组织编写的《建筑施工安全检查标准实施指南》中对施工用电采用TN-S系统或采用TT系统也进行了详细的阐述,其中第6点说明:采用TN系统还是TT系统依现场电源情况而定。

当施工现场采用电业部门高压侧供电,自己设置变压器形成独立电网的,应工作接地,必须采用TN-S系统,当施工现场采用电业部门低压侧供电,与外电线路员一电网时,应按当地供电部门的规定采用TT系统。

因此,在执行“施工用电检查评分标准”时,应充分理解其内涵,全面掌握具体知识,根据工程现场实际情况,不能死搬硬套,这样才能使受检单位心悦诚服,才能进一步提高建筑施工安全生产管理工作的水平。

    相关文章
    • 保护接地与保护接零的概念及原理

      保护接地与保护接零的概念及原理

      保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

      时间:2021-03-28 08:37:47

    • 保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

      保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

      有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。

      时间:2021-03-28 08:37:45

    • 保护接零的原理是什么

      保护接零的原理是什么

      有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。

      时间:2021-03-28 08:37:43

    • 保护接零怎么安装,保护接零安装要求

      保护接零怎么安装,保护接零安装要求

      保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。

      时间:2021-03-28 08:37:36

    • 保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

      保护接地的主要作用是降低接地电压吗?

      有关保护接地的作用,保护接地的主要作用是降低接地电压与减少流经人身的电流吗,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-02-26 09:03:35

    • 三相三线与三相四线接地系统中保护接地

      三相三线与三相四线接地系统中保护接地

      有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。

      时间:2021-02-26 09:03:31

    • 接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

      接地种类:工作接地、保护接地与重复接地

      接地的种类,工作接地、保护接地与重复接地的相关知识,中性点直接接地电力系统,中性点不接地电力系统,中性点经消弧线圈接地电力系统,以及保护接地与防雷接地的方法等。

      时间:2021-02-26 09:03:31

    • 低压配电柜保护接零的具体要求

      低压配电柜保护接零的具体要求

      有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。

      时间:2021-02-25 09:22:42

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有