避雷接地焊接质量缺陷的问题处理措施
来源:电工天下时间:2022-04-01 09:00:38 作者:老电工手机版>>
有关避雷接地的问题,避雷接地焊接工作存在质量缺陷问题,一般是什么原因引起的,比如施工单位偷工减料,进场材料不合格等,以下是具体的处理措施和方法,供大家参考。
避雷接地焊接质量缺陷问题
1、存在问题
1)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
2、主要原因
1)施工单位质量意识差,偷工减料。
2)工程部和监理对施工单位的进场材料没有检查,施工单位的材料准备不到位,在不具备施工条件的情况下未阻止施工。
3、处理措施或方法
1)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。
2)工程部和监理应加强检查和督促整改力度,特别要对施工单位的材料准备等施工条件进行检查,对不合格的焊缝及时督促补焊,并清除焊渣,刷二道防锈漆。
3)严格按照GB50169-2002《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线搭接长度为圆钢直径的12倍,不得采用螺纹钢代替圆钢连接,一经发现,必须全部返工,对监理单位和施工单位应进行经济的处罚。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
农村自建房要不要装避雷针
在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
地线能不能接到避雷针上
有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
- 上一篇:接地线用相线代替的处理措施
- 下一篇:等电位接地排材料和规格不合格的问题