接地线用相线代替的处理措施
来源:电工天下时间:2022-04-01 08:28:55 作者:老电工手机版>>
在把接地线用相线代替时,可能存在的问题有哪些,比如工程部、监理和施工单位未认真审核施工图,施工单位在实际施工时有偷工减料行为等,下面具体来了解下。
接地线用相线代替的问题
1、存在问题
1)卫生间局等电位箱联结线使用相线替代;
2)端子板使用铁板替代铜板,并且已经生锈。
2、主要原因
1)工程部、监理和施工单位未认真审核施工图,对施工验收规范不熟悉;
2)工程部和监理未认真做好现场工程质量的检查,督促整改不力。
3)施工单位在实际施工时有偷工减料行为。
3、处理措施或方法
①工程部、监理和施工单位应认真审核施工图。
②工程部和监理对现场工程质量应认真检查,发现问题及时督促整改。
③施工单位严格按照图纸设计要求和规范要求施工,等电位联结线应使用黄绿相间的铜导线,等电位联结端子板应采用铜质材料,其厚度不应小于4mm2。