建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-15 10:16:16

在对建筑物进行防雷设计时,会用到接闪器、避雷带与避雷网,电工天下小编介绍下这些防雷装置的作用是什么,以及这些防雷装置的安装与使用方法。

一、接闪器(受雷装置、引雷装置)

建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用(图1)

图1,避雷针

作用:将雷云放电诱导过来。接闪器位于防雷装置的顶部,利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身,承接直击雷放电。

接闪器就是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。

接闪器的分类:

1)接闪器的金属杆,称为避雷针。

2)接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。

3)接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。

注意,所有接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。

二、避雷带与避雷网

建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用(图2)

在建筑物的四周边缘、顶部等布置避雷带、避雷网。

避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,采用避雷网。它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。

避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm²的镀锌钢绞线。

材质:镀锌圆钢≥Φ8mm、或镀锌扁钢≥48mm2。

所有屋面裸露的金属物体外壳,均应与避雷网连成一体。

猜你喜欢:

  • 避雷带与避雷网安装图解

    有关避雷带与避雷网的安装方法图解,避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法,避雷带支架安装细部做法,预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法等。....

  • 避雷带的安装方法图集

    有关避雷带的安装图集,屋面避雷带与避雷线的制作与安装方法图集,避雷带敷设要求与方法,避雷线跨越建筑物变形缝处理方法等,一起来了解下。....

  • 避雷带支架的安装步骤详解

    避雷带支架的安装过程,高清大图避雷带的安装步骤详解,现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,以及预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,屋顶避雷带支架在预制混凝土块上安装做法等。....

以上介绍了建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用,希望对大家有所帮助。

    建筑物防雷中接闪器与避雷网的作用相关的文章
    • 多层建筑防雷装置的施工要求

      多层建筑防雷装置的施工要求

      有关多层建筑防雷装置的施工要求,多层建筑的防雷装置如何施工,采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆,明装引下线在建筑物外墙土建施工完后进行。

      时间:2020-01-11 07:06:22

    • 三级防雷与建筑物防雷的设计

      三级防雷与建筑物防雷的设计

      三级防雷与建筑物防雷的设计,直击雷和感应雷是雷电入侵建筑物内电气设备的两种形式,一类防雷建筑物与二类防雷建筑物的防雷措施,如何防直击雷与感应雷的方法。

      时间:2019-12-11 06:20:42

    • 建筑物防雷接地与工作接地及保护接地系统设计方法

      建筑物防雷接地与工作接地及保护接地系统设计方法

      有关建筑我的防雷接地的系统设计方法,并介绍了工作接地系统的设计、保护接地系统的设计,包括交流与直流工作接地,保护接地系统方式与TN-S保护接地系统的设计等。

      时间:2019-12-09 12:21:26

    • 高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型

      高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型

      高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型,信号防雷基地是针对电梯计算机控制系统而言的,安全防雷接地保护是为保障人身安全的接地,防雷接地保护属于建筑电气设计与安装方面的内容。

      时间:2019-12-02 09:42:50

    • 高度超过45m的建筑物如何防雷?

      高度超过45m的建筑物如何防雷?

      有关高度超过45m的建筑物的防雷规定,高度超过45m的钢筋凝土结构,钢结构建筑物,采取防侧击和等电位的保护措施,包括钢构架和混凝土的钢筋应互相连接,坚直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与避雷装置连接。

      时间:2019-11-21 11:20:42

    • 高层建筑没有地线的处理方法

      高层建筑没有地线的处理方法

      有关高层建筑没有地线的处理方法,高层没有地线怎么办,墙体就是接地线,或在楼道公共配电箱里有专用得接地线,正常商品房都会安装有接地线的,没有的话,可以找物业帮忙安装。

      时间:2019-11-18 09:53:55

    • 建筑物如何防雷?建筑物防雷装置检测方法

      建筑物如何防雷?建筑物防雷装置检测方法

      建筑物防雷的知识,建筑物防置的检测方法,总结为六点,包括信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设,重大建设项目,应通过防雷技术部门进行雷电灾害风险评估。

      时间:2019-11-13 21:22:11

    • 现代金属屋面建筑防雷系统设计的六大要素

      现代金属屋面建筑防雷系统设计的六大要素

      【现代金属屋面建筑防雷系统设计的六大要素】各式各样的现代建筑物如百花争艳地展现在人们的眼前如玻璃墙体、金属体包装等,现在又有许多新型的建筑物采用金属板做屋顶面。

      时间:2019-11-13 14:09:36

    防雷接地精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有