建筑物防雷电波侵入的措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-16 15:59:52

做好建筑物的防雷工作,保证建筑物免受雷击的伤害,建筑物防雷电波侵入,防止雷电波进入建筑物内,损坏电气设备或家用电器等。这里分享下建筑物防雷电波侵入的措施,供大家参考。

一、建筑物防雷电波侵入的措施

采取以下措施:

1.室外进户线采用埋地电缆,入户后电缆金属外壳接地。

2.装设电涌保护器

建筑物防雷电波侵入的措施

二、雷电波的危害

雷电波侵入是指由于架空线路或金属管道对雷电的传导的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

雷电波会沿着架空线路、埋地线路进入建筑物,损坏设备,尤其是计算机类、电子类设备。

雷电波侵入的三种方式:

1、直击雷击中金属导线,让高压雷电波以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;

2、来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷云对大地放电或雷云之间迅速放电,而形成的静电感应和电磁感应,他们在各种电线中感应出几KV到几十KV的高电位,以波的形式沿着导线传播而引入室内的;

3、由于直击雷在房子或房子附近入地,因其通过地网入地时,在地网上会发生数十千伏到数百千伏的高电位,这高电位通过电力线的零线、保安接地线和通信系统的地线,也是以波的形式传入室内,并沿着导线传播到别处,殃及更大范围。

三、雷电波侵入的预防措施

可采取在进户处装设避雷器、过电压保护器,或将其金属护物埋地长度不小于15m等办法。

所有防雷装置及其接地装置与道路或建筑物的出入口等距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石,沥青地面(50~80mm厚沥青层,其宽度超过接地装置2m),并有防止跨步电压触电的安全色标作警示。

防止雷电波侵入的措施:

1、低压线路全线最好采用电缆直埋敷设,并在进户端将电缆外皮与接地装置相接。

当采用架空线时,在进入建筑物处应采用一段长度不小于2米(ρ为埋电缆处的土壤电阻率,欧·米)的铠装电缆直埋引入,在架空线与电缆连接处应装设阀型避雷器,电缆外皮与绝缘子铁脚应连在一起接地,冲击接地电阻不应大于10欧。

2、架空金属管道进入建筑物处,应与防感应雷的接地装置相连,距离建筑物100米以内的一段管道,每隔25米左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20欧;埋地或在地沟内敷设的金属管道,在进入建筑物处也应与防感应雷的接地装置相连。

所有上述接接地应尽量利用建筑物的钢筋混凝土或金属基础作为接地装置,并和其他接地共用这种接地装置。

以上就是建筑物防雷电波侵入的措施,希望对大家有所帮助。

    建筑物防雷电波侵入的措施相关的文章
    • 多层建筑防雷装置的施工要求

      多层建筑防雷装置的施工要求

      有关多层建筑防雷装置的施工要求,多层建筑的防雷装置如何施工,采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆,明装引下线在建筑物外墙土建施工完后进行。

      时间:2020-01-11 07:06:22

    • 三级防雷与建筑物防雷的设计

      三级防雷与建筑物防雷的设计

      三级防雷与建筑物防雷的设计,直击雷和感应雷是雷电入侵建筑物内电气设备的两种形式,一类防雷建筑物与二类防雷建筑物的防雷措施,如何防直击雷与感应雷的方法。

      时间:2019-12-11 06:20:42

    • 建筑物防雷接地与工作接地及保护接地系统设计方法

      建筑物防雷接地与工作接地及保护接地系统设计方法

      有关建筑我的防雷接地的系统设计方法,并介绍了工作接地系统的设计、保护接地系统的设计,包括交流与直流工作接地,保护接地系统方式与TN-S保护接地系统的设计等。

      时间:2019-12-09 12:21:26

    • 变电站开关断口防雷保护措施_变电站的雷电波入侵原因分析

      变电站开关断口防雷保护措施_变电站的雷电波入侵原因分析

      有关变电站开关断口防雷保护措施及防雷器的使用,变电站的雷电波入侵原因分析,通常雷电过电压的保护措施,以及变电站开关断口避雷器的选用,采用无间隙避雷器及三相组合式避雷器等。

      时间:2019-12-08 10:47:59

    • 高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型

      高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型

      高层建筑电梯防雷接地保护的几种类型,信号防雷基地是针对电梯计算机控制系统而言的,安全防雷接地保护是为保障人身安全的接地,防雷接地保护属于建筑电气设计与安装方面的内容。

      时间:2019-12-02 09:42:50

    • 高度超过45m的建筑物如何防雷?

      高度超过45m的建筑物如何防雷?

      有关高度超过45m的建筑物的防雷规定,高度超过45m的钢筋凝土结构,钢结构建筑物,采取防侧击和等电位的保护措施,包括钢构架和混凝土的钢筋应互相连接,坚直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与避雷装置连接。

      时间:2019-11-21 11:20:42

    • 高层建筑没有地线的处理方法

      高层建筑没有地线的处理方法

      有关高层建筑没有地线的处理方法,高层没有地线怎么办,墙体就是接地线,或在楼道公共配电箱里有专用得接地线,正常商品房都会安装有接地线的,没有的话,可以找物业帮忙安装。

      时间:2019-11-18 09:53:55

    • 建筑物如何防雷?建筑物防雷装置检测方法

      建筑物如何防雷?建筑物防雷装置检测方法

      建筑物防雷的知识,建筑物防置的检测方法,总结为六点,包括信息系统建设过程中,应提前或同步进行防雷系统的建设,重大建设项目,应通过防雷技术部门进行雷电灾害风险评估。

      时间:2019-11-13 21:22:11

    防雷接地精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有