防雷器的安装使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-12-29 10:11:41

防雷器的安装使用注意事项

电工天下:防雷器的安装使用注意事项,防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,可采用单独接地,一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,防雷器的保护范围有限制。

一、对于雷电流从电源线入侵,应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电流进行逐级泄放,使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内。

二、在安装使用电源防雷器的多级防护中要注意能量分配,若安装不当可能引入更多的雷电能量进入保护区域。

其中防雷器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级防雷器流过的雷电流较小,有利于电压限制。这里需要
注意的是,若仅仅选择低响应电压的防雷器而不考虑电压配合,其末级防雷器保护是危险的。

还有,实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗。

线缆本身的感抗有一定的阻碍埋电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。

一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,适用于保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内的情况。线缆上分支线路的长度对线缆要求长度有影响,当保护地线与被保护线缆大于一米时,这时要求线缆长度大于5m即可。

在一些不适合采用线缆本身作退耦(防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响)措施的,如两级防雷区界面靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。

三、防雷器的保护范围是有限的。一般防雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为防雷器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。

四、在安装防雷器时要考虑防雷器能量的配合以及电压的分配,比如仅仅在设备前端装设一只防雷器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使防雷器残压超过设备绝缘强度。这要求防雷器必须按层次性原则安装。

防雷器的安装使用注意事项

五、在另外的一些情况下,错误的安装将使设备得不到有效保护。过长的防雷器连接线、防雷器工作时,连接线上由感抗引起的电压将极高,这个问题在末级防雷器的应用中表现明显。

解决这个问题的方法是采用短的连接线,也要以采用两要以上分开的连接线以分担磁场强度,减少压降,单线加粗连接线是没有什么效果的。

必要时可通过改变被保护线的布线,使其靠近等电位接地点以减少连接线长度。

防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解决这个问题的方法是防雷器的接地应与设备保护地相连。

    相关文章
    • 保护接零怎么安装,保护接零安装要求

      保护接零怎么安装,保护接零安装要求

      保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。

      时间:2021-03-28 08:37:36

    • 移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

      移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

      移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。

      时间:2021-01-11 09:40:07

    • 避雷针制作与安装注意事项

      避雷针制作与安装注意事项

      有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。

      时间:2021-01-08 09:23:54

    • 电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,危险性就越小,实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

      时间:2021-01-01 23:22:23

    • 浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

      浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

      有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。

      时间:2020-06-01 09:36:02

    • 单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

      单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

      有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-06-01 09:31:54

    • 浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项

      浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项

      有关浪涌保护器的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。

      时间:2020-05-13 10:20:50

    • 模拟信号防雷器怎么安装?

      模拟信号防雷器怎么安装?

      模拟信号防雷器怎么安装,有关模拟信号防雷器的安装示意图,模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。

      时间:2020-02-08 08:50:52

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有