配电变压器两侧安装接地线的问题

来源:电工天下时间:2020-01-30 07:07:27 作者:老电工手机版>>

有关配电变压器两侧安装接地线的问题,如何在配电变压器两侧安装接地线,如何确保配电变压器的安全运行,变压器两侧安装接地线的方法:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上。

配电变压器两侧安装接地线的问题

柱上式配电变压器由于其独特的安装工艺,加上设备两侧接引都采用绝缘导线,造成停电工作前在其两侧安装接地线(工作接地)比较困难。

根据《国家电网公司电力安全工作规程》中3.4条(装设接地线)和7.1条(配电设备上工作的一般规定)等有关规定和电力行业创建无违章企业要求,考虑到工作人员的安全问题,变压器两侧接地线要有安全、可靠、合理和快捷的安装方法。

据调查,目前变压器两侧安装接地线的方法:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上。

这种接地方法的弊端:

1.扣挂不方便。

2.接触不稳定,接触电阻大。

3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。

接地线的安装方法

1.高压侧:在高压跌落保险至变压器之间的水平线上安装接地环,接地环距离T接电杆0.5米。

2.低压侧:在低压刀闸的下端绝缘弓子线上剥口,长度0.08米为宜,方便扣挂接地线。

相关文章
  • 挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线时要注意什么问题

    挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。

    时间:2022-08-22 06:05:03

  • 接地线能否接在避雷带上

    接地线能否接在避雷带上

    是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。

    时间:2022-08-21 21:19:17

  • 接地线被剪断后果是否很严重

    接地线被剪断后果是否很严重

    毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。

    时间:2022-07-27 06:06:32

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 接地线不同颜色的含义

    接地线不同颜色的含义

    在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

    时间:2020-01-31 18:32:16

  • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

    有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

    时间:2020-01-31 07:44:08

  • 空气开关是否接地线的问题

    空气开关是否接地线的问题

    有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

    时间:2020-01-31 07:24:30

  • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    输电线路停电检修时如何挂接接地线?

    有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

    时间:2020-01-30 17:44:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有