接地线接触不良造成检修线路带高电压的问题
来源:电工天下时间:2020-01-30 17:02:04 作者:老电工手机版>>
有关接地线接触不良造成检修线路带高电压的问题,检修线路上的电压来源,线路上电压的来源是低压返供电,各级保护失去作用的原因,检修线路上带有高电压的主要原因,检修线路带高电压的处理措施。
接地线接触不良,检修线路带高电压
我单位线路维护班在进行郊区一村庄10 kv线路维修时,当在工作地点实施安全措施验电时发现线路有电(工作地点距高压出线柜6档线路)。
经反复检查安全措施,没有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开,并在该出线的高压配电柜下隔离开关线路侧装设了三相短路接地线。
该三相短路接地线距检修班工作地点仅400M左右,为什么线路上仍然有高电压(6~10 kv的验电器出厂规定最低动作电压在1.5~4kv),各级保护没有起到保护作用呢?
1、检修线路上的电压来源
经调查,线路上电压的来源是低压返供电。
原因是农村用户私拉乱接低压备用电源,且这些用户是一些小饭店,均为单相(220 v)供电,投、备电源仅用了两只一般的单相胶壳刀开关控制,没有联锁装置,导致该村一台接在另外一条正在供电的10 kv线路上的配电变压器的二次侧电压,通过用户返供到停电线路的配电变压器,又返供到停电线路上。【接地线接触不良造成检修线路带高电压的问题】
2、各级保护失去作用的原因
2.1 配电变压器接线组别为 Y,yn0 时,因一次侧为小电流接地系统,中性点没有引出,即使装设了三相短路接地线,返供电也没有形成短路点,回路没有短路电流,各级过电流保护不会动作。
2.2 郊区农村电网管理比较混乱,单相返供电产生电压后虽然有电容电流,但因为本村专用线路电流小,该返供电配电变压器二次侧又没有安装剩余电流动作保护器,所以不能切断电源。
2.3 用户电源刀开关熔丝安装不规范,有的甚至用铜线代替,单相返供电时虽然负荷较大,但熔丝没有熔断。
事后通过调查,采用此种接线的用户有多家。刀开关并联,增大了刀开关容量,也是造成这次返供电时用户刀开关熔丝没有熔断的原因。
根据上述情况分析,当配电变压器接线组别为 Y,yn0 时,10kv侧不论怎样装设接地线都不会构成供电回路短路,没有短路电流各级熔断器就不会熔断;
此种情况下不论接地线怎样装设,配电变压器仍可向该检修线路返供电,而不被无剩余电流动作保护的其他保护装置切除。
3 检修线路上带有高电压的主要原因
在检修线路上装设了三相短路接地线,线路与大地形成了等电位,检修线路有电压,但不应该是高电压。【接地线接触不良造成检修线路带高电压的问题】
我们又让运行人员按原工作票要求,实际模拟装设接地线,发现10 kv高压柜下隔离开关线路侧所设接地线接地端不规范。因高压柜处没有接地桩,运行人员将该接地线的接地端卡在了高压柜下门框的边柱上。
高压柜下门框边柱是经过烤漆处理的,造成接地线接地不良。我们又实地测试了高压柜基础槽钢与下门框边柱烤漆表面的绝缘,使用1000 v兆欧表绝缘电阻在1000M&Omega以上。
根据以上情况,说明接地线接地端不规范,线路与大地不能形成等电位,造成了检修线路带有高电压。
我国电网10 kv系统为小电流接地系统,配电变压器接线组别均为 Y,yn0 ,一次侧中性线没有引出。
当单相低压返供电时,虽在配电变压器一次侧或10kv线路上装设了三相短路接地线,因回路构不成短路,没有短路电流,同时又因装设的接地线接地电阻太大,只形成电压分配,检修线路仍然有高电压。
此时的安全保护全靠三相短路接地线的可靠接地,使线路与大地形成等电位,接地线接地良好是救命措施,千万不要马虎大意,接地线装设不规范,接触电阻增大引起的电位差,足以造成人员触电伤亡。
4、相关措施
4.1 要求施工单位工作前进行危险点分析,当遇有危险因素时,认真进行分析处理,杜绝冒险蛮干。
4.2 加强规范化的安全作业管理,对各变电站、开闭所进行普查,做出计划,所有高压柜都要安装接地桩,保证接地线装设方便,接地良好。
4.3 在城、农网改造和供电线路规划时,尽量减少双电源供电村(镇),负荷大而且重要的用户必须双电源供电时,必须加装联锁互投(切)装置,低压线路规划时要避免线路交叉供电。
4.4 加强厂矿电工、农村电工的技术培训和管理,提高电工的技术素质,没有经过培训和无进网证的人员不得担任厂、村电工。同时加强用户的安全用电宣传,合理配置用户刀开关熔丝,以确保用户安全用电。
4.5 农村配电变压器二次侧要安装剩余电流动作保护器,加强管理,确保投运率,保证线路漏电时可靠动作断电。电工天下
4.6 线路检修时接地线不得缠绕或卡在有漆的设备外壳上。不论是刷漆、喷漆或烤漆的设备外壳,其与设备基础的绝缘都在2M&Omega以上(破损的地方除外)。
4.7 采用临时接地棒时,接地棒在地面下的深度不得小于0.6 M,且不要图省事把接地棒插在虚土堆上或缠绕在线路的拉线上,接地线的接地端一定要良好接地。
4.8 装、拆接地线要严格按照《电业安全工作规程》的规定进行。禁止图省事不验电,不按程序装、拆接地线和装、拆接地线不使用防护用具。
相关文章
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:低压电网的三种接地方式
- 下一篇:同轴电缆系统的防雷措施