照明配电箱及配电设备安装禁忌及措施
来源:电工天下时间:2020-01-04 10:51:44 作者:老电工手机版>>
照明配电箱的安装,需要遵循安装规范,照明配电箱及配电设备安装禁忌有哪些,不正确安装带来的后果有哪些,针对照明配电箱的安装问题的解决措施有哪些。
照明配电箱及配电设备安装禁忌
一、禁忌:照明配电箱(板)进场未做检查。
后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
禁忌:照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合
后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。
措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。配电柜与配电箱等电气设备安装禁忌。
保护地线的截面积不应小于从电源到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。
装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。
接地线和用电器具的保护地线压接点。
二、禁忌:照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称。
【照明配电箱及配电设备安装禁忌及措施】
后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱 (板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。
三、禁忌:照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求。
后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。
措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
四、禁忌:照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接。
后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。
措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。
五、禁忌:落地式配电箱内的电线管路敷设过低。
后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。
措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。
六、禁忌:照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料。
后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。
措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。
七、禁忌:照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面。
后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。
措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。
照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。
八、禁忌:照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束。
后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。
措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。
线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐
九、禁忌:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。
后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。
措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
猜你喜欢:
相关文章
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
新旧国标照明计算调整对比说明(图文)
有关新旧国标照明计算的调整说明,包括室形指数,照度标准等级,一般照明的照度要求等内容,感兴趣的朋友可以看下。
时间:2020-01-03 15:31:49
智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)
智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。
时间:2017-08-17 07:34:34
电气建筑照明施工设计要求图解
【电气建筑照明施工设计要求图解】如何进行电气建筑照明施工设计,电工天下小编为大家介绍,照明施工设计标准,照明设计施工图的绘制标准,以及照明施工图组成,竣工图和工
时间:2017-06-07 18:24:23
消防电源与应急照明系统的构成与功能
有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。
时间:2016-10-12 19:42:24
建筑施工配电箱设置与施工要求图解
有关建筑施工配电箱设置与施工要求,包括三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求,分配电箱(动力回路与照明回路分路配电),开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)等。
时间:2016-08-31 07:35:59
住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求
住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求,如何设计住宅配电箱负荷的大小,家用电器的分析,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次,主进线开关的设计,住宅配电箱外形设计。
时间:2016-08-29 07:22:34
电气照明电路施工图(照明系统原理图与安装接线图)
有关电气照明电路施工图,分为照明系统原理图与安装接线图二种,安装接线图只考虑元件的安装配线而不明显地表示电气系统的动作原理,它往往与平面布置图画在一起。
时间:2016-08-25 08:21:09
- 上一篇:三相交流电路的功率计算公式
- 下一篇:防雷接地工程量的9项计算规则