住宅照明配电箱与空开设计规范
住宅用电负荷的分析人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。
来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。
两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。【住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求】
80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。
90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。
现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的
电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10毫米2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。
可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。
根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为?近期每m2为35W,远期每m2为90W。
按照这个预期的标准来计算,100m2的房型已经达到了9KW的用电负荷。
1.2 家用电器的分析
再看家庭电器,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次。
第一档次的为小功率电器,如电视机、电冰箱、洗衣机、电扇、排风扇、抽油烟机、组合音响、照明灯具等。这类电器的负荷大约为300至700w左右。
第二档次的中型功率的电器,如电吹风、微波炉、电饭锅、电熨斗、电烤箱、电热毯、吸尘器、电暖器等。这类电器一般的负荷在700至1200w左右。
第三档次的为大功率电器,如空调机、电热水器、烧烤微波炉、电磁炉、暖风机、浴霸等,其负荷为1500至2500w左右。 【住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求】
计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,看一看到底有多少负荷。并根据电器不同的用途,合理的考虑电器分布情况,比如厨房的开关最好大些,后面有详细说明?。然后根据不同的需要,对配电箱的设计作出相应的调整和布局,使配电箱的使用更合理,更安全,最终达到安全用电的目的。
综上所述,我们可以根据不同类型的房型,设计出相应的配电箱,这样既可以节约成本,又达到了安全用电的目的。下面我以三室两厅的房型,用户的用电量为10KW作为设计需要,现在北京的部分楼宇设计用电量已经达到10KW,有资料可查。?。作为设计要求,做出配电箱的设计。?
1.3 主进线开关的设计
根据要求用户用电总负荷为10KW,我们可以计算出电流I=P/U计算电流为45. A。我们把功率因数素考虑进去, 45*0.8=36.36本着节约能源的宗旨,还有个因素需要考虑,就是家电同期使用的问题,我们按照0.8计算?36.36*0.8=29.09
因此,主进线开关的整定值可以定为32A。根据计算电流值和开关整定值我们选定户内线为BV6平方线,
电度表为10,40?A就可以了。
末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn?0.1s,我们选择20A的就可以了。
1.5 支线回路的设计
我们设计的房型是属于大房型。我们分析一下结构,卧室、客厅、卫生间,双?、厨房。我们把电器管线分为一下几类?照明、插座、空调、厨房、卫生间,双?,这样就共有六路管线进入居室。
再来统计一下每间房间里可能拥有的电器设备,卧室,灯具,电视,空调,计客厅,灯具,电视,音响,饮水机,空调等,厨房,具,排烟机,冰箱,电饭煲,微波炉等,卫生间,霸、灯具,排气扇,洗衣机,电热水器,电吹风等,这些房间的电器设备是按现在人们的生活水平状况大概分析的,通过上面的分析我们可以看出,各个房间的电器从用电角度分析,大致是平均分布的。
即每一个房间都有用电量偏低或者偏高的电器,每个房间的用电量一般不会超过8KW。因此我们可以将住宅的支路开关平均分配,每个回路选择一个16A的开关就可以了。
房间共6个回路,我们增加一个备用,这样总计一共7个回路。虽然新的《住宅设计规范》中规定“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设有漏电保护功能”,但是出于安全角度的考虑,我们还是把空调插座也加上漏电开关。照明回路选用不用漏电保护,这个话题以及空调插座是不是需要装漏电,再行业内是有争议的。
据说国外的住宅照明用电是需要装漏电的。不装漏电的依据是照明灯具的高度,试问?卫生间的照明高度呢?所以我认为照明开关也应该装上漏电保护装置。依照以上的设计方案,设计出如下线路图纸,图一
我们的设计不仅要保证住户的用电安全,更应当为住户提供更大的方便,有时安全与方便会互相制约,我们往往会侧重考虑用电的安全性。
前面说了增加了一个备用回路。
把备用回路设计在漏电保护之前,有习惯照明不接漏电的用户可以自行调整。而其他所有电器均在漏电保护范围之内,以确保用电更安全。
住宅配电箱外形设计
也许有的老师会问,为什么箱体的设计放在后面?因为我们首先要根据用户的需要设计出图纸。(电工天下 www.dgjs123.com)
然后,再根据图纸和客户的要求选择开关。我们只有选择好了开关以后才能根据开关的尺寸设计出箱子的大小。来保证节约原材料和成本费用。
2.1 结构的设计
照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式,明装?和嵌入式,暗装?两种。主要结构分为箱壳、面板、安装支架、中性
母线排、接地母线排等部件。在面板上有操作主开关和分路开关的开启孔,若不需要安装全数分路开关时,可以使用封口板将开启孔部分封闭。进出线敲落孔置于箱壳上、下两面。背面还有长园形敲落孔,可以根据用户需要任意敲孔后使用。
2.2尺寸的设计
选定环宇元件之后,通过测量,知道了元件整体尺寸。7*18毫米+36毫米‘+72毫米=234毫米。
元件之间需要留出走线的位置,开关分成两部分,走线的位置留一个空位就可以了,也就是大约20毫米。
另外,开关两侧需要留出安装位置和操作空间,一边留出50毫米就可以了,这样箱子的宽度就可以计算出来了:234+20+100=354毫米。
把箱子的大小定为354毫米。
箱子高度我们通过测量开关,按照以上的方式计算,箱子的整体高度可以定在220毫米。
箱子的厚度不能太厚,因为是暗装,只要元件可以放下,有足够的安全空间就可以了。把箱子的厚度定为100毫米。
这样箱子的尺寸就出来了,为:354,宽:*220,高?*110(厚)如图(二)
右边开孔尺寸:108毫米,作为6路回路操作窗口。
左边开孔尺寸:17毫米,作为进线总开关和
漏电保护器以及备用回路操作窗口。
2.3 箱内开关支架的设计
为了使开关更牢靠的安装在箱体内,我们用标准尺寸的轨道做了一个支架,如图三,示意图?
3 箱内主要电器元件及其保护功能
3.1隔离电器
用作户外电源进住宅的进线主开关家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器。
因此,主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。
当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。
用作进线主开关或出线分开关、对
配电线路提供过载和短路保护,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。
MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。
3.3 漏电保护器
漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和
电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上。
低压配电系统中设漏电保护器是防止
人身触电事故的有效措施之一,也是防止因漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。
家庭选用的漏电保护器应为接触带电体保护的动作电流值为30mA,0.1s内动作。
3.4 绝缘导线
导线用采用硬质塑料护套线,此照明箱选择BV4平方线。