新旧国标照明计算调整对比说明(图文)
来源:电工天下时间:2020-01-03 15:31:49 作者:老电工手机版>>
有关新旧国标照明计算的调整说明,包括室形指数,照度标准等级,一般照明的照度要求等内容,感兴趣的朋友可以看下。
新旧国标照明计算调整说明
1、室形指数
不再只是长宽高定义,而是用面积和高度。意味着:各种圆的、方的、异形的房间形状都适用。
2、增加2lx的照度标准等级,与防火规范相适应。
3、增加“作业面背景区域一般照明的照度不宜低于作业面邻近周围照度的1/3”。以普通办公室为例,那就是:作业面300lx,邻近区200lx,背景区75lx。
4、照度均匀度要求降低。之前要求0.7的,现在普遍降到0.6。
5、为减少眩光,增加了“墙面的平均照度不宜低于50lx,天花的平均照度不宜低于30lx。”
6、照度标准值的规定里,更改了一些建筑的称谓。增加了部分建筑类型,例如:职工宿舍、老年住宅、酒店式公寓、科技馆、美术馆、金融建筑等。
7、车库照度标准降低:住宅30lx,公共50lx,不分车位车道。
8、应急照明标准调整和细化。
9、照明功率密度值的说法改成“照明功率密度限值”。
10、部分建筑的功率密度限值改成了非强制条文。
11、LPD限值普遍降低15%~30%,对节能要求更高。
12、明确了暗槽灯属于装饰性照明,可以50%功率计入LPD。
猜你喜欢:
相关文章
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
单相交流电功率计算公式,电功率计算公式的表达式
本文介绍了单相交流电功率计算公式,如何来计算单相电阻类与单相电机类的电路功率大小,电功率的计算公式比较简单,为方便理解还提供了几个电功率计算公式的表达式,供大家学习参考。
时间:2019-11-10 07:02:22
如何推导交流电功率的计算公式
本文介绍了交流电功率的计算公式,以及电路功率计算的推导方法,计算公式:Pt=i(t)·u(t),它随时间而变,另外还介绍了单相与三相电阻类电功率的计算公式,以及单相与三相电机类电功率的计算公式。
时间:2019-11-10 07:01:47
智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)
智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。
时间:2017-08-17 07:34:34
电气建筑照明施工设计要求图解
【电气建筑照明施工设计要求图解】如何进行电气建筑照明施工设计,电工天下小编为大家介绍,照明施工设计标准,照明设计施工图的绘制标准,以及照明施工图组成,竣工图和工
时间:2017-06-07 18:24:23
消防电源与应急照明系统的构成与功能
有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。
时间:2016-10-12 19:42:24
家居装修电线用量的估算计算方法
家居装修电线用量的估算计算方法,以100平米的房屋面积家装为例,电线用量的估算方法,家居装修电线用量如何计算,采用铜芯护套线(BVVB)明装或走在外边线槽里,采用铜芯单股线(BV)或BVR:隐藏在地下或墙里边。
时间:2016-08-30 14:34:53
住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求
住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求,如何设计住宅配电箱负荷的大小,家用电器的分析,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次,主进线开关的设计,住宅配电箱外形设计。
时间:2016-08-29 07:22:34
- 上一篇:电气施工图图形符号含义说明(图文)
- 下一篇:电气图设计五大问题及解决措施详解