电缆桥架安装施工顺序及技术要求

来源:电工天下时间:2016-08-22 14:46:26 作者:老电工手机版>>

电缆桥架安装施工顺序及技术要求

一、电缆桥架安装施工顺序
(1)施工顺序
测量定位→支吊架制作安装→电缆桥架安装→接地处理
(2)主要施工方法及技术措施
1)测量定位
用弹线法标识电缆桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内电缆桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。

2)支架制作安装
依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。
在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。
在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。
靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。
在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。
3)桥架安装
a.对于特殊形状电缆桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。电缆桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
b.电缆桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。
c.将电缆桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的电缆桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在电缆桥架内侧。电缆桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的电缆桥架连成一体。
d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。
e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

4)接地处理
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把电缆桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将电缆桥架与接地线相连,形成电气通路。电缆桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

5)多层桥架安装
分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。
相关文章
  • 金属线槽与电缆桥架的施工要求

    金属线槽与电缆桥架的施工要求

    有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-03 11:40:32

  • 镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表

    镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表

    有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。

    时间:2020-06-03 11:24:59

  • 电缆桥架与线槽的有什么区别

    电缆桥架与线槽的有什么区别

    有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。

    时间:2020-06-03 10:41:56

  • 电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤

    电缆桥架支吊架荷载试验步骤,1、试样: 对每种型式、结构、规格的山东电缆桥架支吊架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件),各取一套作为试样。 2、支吊架固定体和试样定位。

    时间:2019-11-11 09:36:22

  • 电缆桥架载荷曲线图一例(图文)

    电缆桥架载荷曲线图一例

    电缆桥架载荷曲线图一例

    时间:2017-06-07 18:52:03

  • 电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类

    电力工程电缆桥架的种类

    【电缆桥架类型有哪些,电力工程电缆桥架的种类】电缆桥架有哪些类型,电缆桥架的分类标准是怎么样的,电工天下小编整理了目前市面上的几类电缆桥架,这几类电缆桥架的功能

    时间:2017-06-06 16:10:01

  • 电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)

    电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求

    电缆桥架的分类与电缆桥架安装要求(图文)原文标题:电缆桥架分类_电缆桥架安装要求 1. 梯阶式电缆桥架

    CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具

    时间:2017-06-06 15:30:33

  • 不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法

    不锈钢电缆桥架立柱与托臂安装

    有关不锈钢电缆桥架立柱与托臂的安装方法,不锈钢电缆桥架立柱与托臂安装步骤分享,安装前进行现场测量检查,以确定不锈钢电缆桥架的安装位置和走向,不锈钢电缆桥架托臂安装应一致等。

    时间:2016-08-26 10:40:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有