综合布线系统预埋暗管的五项保护规定

来源:电工天下时间:2017-06-09 12:43:08 作者:老电工手机版>>

【综合布线系统预埋暗管的五项保护规定】

在综合布线系统中进行预埋暗管的操作,是一项技术活,暗管的敷设与预埋,需要掌握一定的技术要领,电工天下小编整理了综合布线系统预埋暗管保护规定若干条,供大家学习参考。

综合布线系统预埋暗管保护规定:

1、预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm.

2、直线布管每30m处应设置过线盒装置。

3、暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。

4、暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。

5、暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm.
综合布线系统预埋暗管保护规定

综合布线系统预埋线槽和暗管敷设缆线

预埋线槽和暗管敷设缆线:

1.敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。

2.敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%.暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%.

3.光缆与电缆同管敷设。

4.光缆敷设时与其它管线最小净距应符合表7-3的规定。

5.设置电缆桥架和线槽敷设缆线。

6.采用吊顶支撑柱敷设缆线7.建筑群子系统缆线的敷设。

附,综合布线系统工程竣工验收注意事项

1、施工单位(乙方)完成工程施工督导和安装测试后,书面通知建设单位(甲方)并提供原测试方案、具体测试事项和工程达到的技术标准。

施工单位(乙方)向建设单件(甲方)提供如下的符合技术规范的结构化综合布线技术档案材料:

综合布线系统配置图。

光纤端接架上光纤分配表。

光纤测试报告。

铜缆系统测试报告。

竣工图。

2、工程验收件准及依据EIA/TIA568A商用建筑电信布线标准及EN50173ISO/IEC11801等国外综合布线标准。

生产厂商颁发15年质保证书的标准。

甲方签字确认的施工图纸、技术文件。施l规范及测试规范国内的综合布线标准。

3、工程的验收方式采用分段验收与完工总验收相结合的方式;

各管理区子系统配线架线缆要有分区标志,并安装牢固;

布线竣工后,交付符合技术规范垂直布线分配表和MDF/IDF位置分布表;

大对数电缆与光纤的相关测试,并提供测试报告。

相关文章
  • 网络布线的二种方式_网络布线的接线方法

    网络布线的二种方式_网络布线的接线方法

    有关网络布线的二种方式,网络布线的接线方法,网络布线分为有线布线与无线布线二种,网络有线与无线布线时确定网口位置,接线,确定模块,安装模块及品牌选择的方法。

    时间:2020-02-02 13:30:58

  • 电缆敷设的安全规定

    电缆敷设的安全规定

    有关电缆敷设的安全规定,根据用电场所的特点而采用电缆线路时,应选择不易遭受各种损坏的有利走向,电缆的埋设深度、电缆与各种设施平行和交叉的距离、电缆之间的距离和电缆明敷时的支持距离等。

    时间:2020-02-02 10:53:07

  • 电工家装金属煤气钢管怎么连接布线?

    电工家装金属煤气钢管怎么连接布线?

    有关电工家装金属煤气钢管的连接布线方法,家装金属煤气钢管的连接布线内容,包括管间连接、管盒连接、接地连接与焊接地线等,家装金属煤气钢管的正确接线方法图解。

    时间:2020-01-07 06:46:38

  • 电气设备倒闸操作规定18条

    电气设备倒闸操作规定18条

    有关电气设备倒闸操作规定18条,电气设备倒闸操作规范,倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,倒闸操作由操作人填写操作票,倒闸操作每张操作票只能填写一个操作任务。

    时间:2019-12-02 10:18:58

  • 带电断接电气设备的操作规定详解

    带电断接电气设备的操作规定

    有关带电断接电气设备的操作规定,带电断、接耦合电容器的规定,带电断、接耦合电容器,应采取防止引流线摆动的措施,严禁用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。

    时间:2016-10-14 08:23:01

  • 家庭装修电路布线的操作注意事项

    家庭装修电路布线

    有关家庭装修电路布线的操作注意事项,家庭装修电路布线需要注意的常见问题,配电箱户表及配线规范,配线时相线与零线的颜色应不同,进线穿线管、暗管、直线管等的安装要求等。

    时间:2016-08-26 09:38:22

  • 电工家装金属煤气钢管连接布线的常见类型

    金属煤气钢管连接布线

    有关电工家装金属煤气钢管连接布线方法,金属煤气钢管连接布线,包括管间连接、管盒连接、接地连接与焊接地线操作等,电工家装金属煤气钢管连接布线的操作注意事项。

    时间:2016-08-25 18:41:56

  • 室内暗线如何布线?室内暗线安装布线图

    室内暗线如何布线

    有关室内暗线的安装布线方法,室内暗线安装布线图详解,按效果图制作和具体施工图设计图纸,选用并确定灯具、插座、开关等的位置,室内暗线安装方法,以及室内暗线安装注意事项。

    时间:2016-08-24 08:25:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有