弧形桥架安装施工特点及工艺要求
来源:电工天下时间:2020-01-07 06:41:42 作者:老电工手机版>>
有关弧形桥架安装施工技术方案,新型弧形桥架的安装特点和适用范围,弧形桥架安装施工工艺要求,弧形桥架安装施工的质量要求与环境安全措施,弧形桥架安装施工技术方案。
弧形桥架安装施工要求
随着智能建筑风格的多样化,对智能化设备、管道、桥架的安装和施工提出了更高的要求。
以下对比普通桥架安装施工的方法以,提出新型弧形桥架的安装特点和适用范围。【弧形桥架安装施工技术方案】
并结合广州国际机场智能化监控改造系统工程实例,从施工工艺流程、材料及设备的质量要求、卡扣支架安装、桥架及联结箱的调整与固定,环境安 全措施、施工中应注意的问题等方面进行了详细阐述。
普通桥架一般由直线段和弯头、连通组成,主要用于电缆数量较多或较集中的室内外及电气竖井等场所,以往的智能化系统工程一般都采用这种桥架进行走线。
因此,普通桥架的设计、施工工艺已经非常成熟。
但是,近年来出现了一些大型或超大型建筑及建筑群,建筑风格多种多样,普通的直线桥架已经不能适应新工艺的要求,特别对于一些具有现代风格的弧型、波浪型建筑更显行力不从心,如何化解上述难题,使桥架施工既实用又美观,以下结合广州机场智能化监控改造系统工程实例,提出弧形桥架安装施工技术方案。
一、弧形桥架安装的特点
1.1 特点
(1)弧形桥架可以按照屋顶或者吊顶的曲线走向进行安装,能够有效提高吊顶空间,特别对于一些必须明装桥架的钢结构框架式大空间工程,可以最大限度地压缩桥架的视觉占用空间,满足用户的使用要求。
(2)所有过渡均采用桥架联结箱进行,取消各式弯头等常规配件,桥架联结箱根据编号进行安装,无需现场加式各种异径弯头,节省机电设备,降低环境污染。
(3)桥架利用铝合金型材在式厂直接加工调整桥架的弧度,可以有效地节省劳动时间,提高工作效率。
(4)与弧形梁平行,中间无任何交叉跨接,实用美观,尤其适用于大空间的弧形桥架安装。
1.2 适用范围
这种安装方法广泛应用在大型会展中心、交易中心、商场酒店以及办公写字楼等超大型建筑中心,对于层高高度有特别要求的工程以及对不吊顶部位的施工尤为合适。
二、弧形桥架的施工工艺
2.1 工艺流程
二次设计-施工准备-卡扣支架安装-桥架联结箱安装-桥架安装-桥架及联结箱调整、固定-接地处理。
2.2 二次设计
施工前按施工图纸要求、会审、相关专业图纸和施工规范规定确定桥架敷设安装的部位,在转弯、交叉部位定制桥架联结箱并编号,画出每个桥架联结箱的大样图,出于安全考虑每个桥架联结箱均放置在直梁的钢筋支架上,卡扣支架一般按规范下限1.5M考虑。2.3 施工准备
2.3.1 材料准备
桥架材质采用铝合金板,卡扣采用热镀锌钢板。现场材料验收要注意桥架的板厚等允许偏差并符合国家标准,桥架联结箱及其附件齐全,规格数量符合二次设计要求,各开孔部位均已采用化学钝化剂进行处理,无明显损伤等缺陷,并应有质量证明文件。
2.3.2 机具准备
卷尺、叉板手、经纬仪、水平仪、冲击钻、电钻、切割锯、角磨机、圆锉刀、线坠、接地电阻测试仪、梯子或脚手架等。
2.3.3 劳动力组织
电工2人(设备用电管理、机电设备操作),辅助工6人(设备工具搬运,桥架主附件组装、固定)。
2.4 卡扣支架安装
(1)固定支点间距按照相邻桥架联结箱间的长度均分,桥架联结箱两侧卡扣间距1.5M,在进出箱、柜、转角、转弯及丁字接头的三端500MM以内应设置固定卡扣。
(2)电缆桥架跨越建筑物变形缝处应设置补偿装置。
(3)用10号膨胀螺栓固定,连接应坚固,防松零件要齐全。
2.5 桥架联结箱安装
(1)安装方式要根据联结箱型号进行分类,对于吊臂之间尺寸大于1.5M的联结箱可采用吊臂直接固定联结箱的方式进行;对于吊臂小于1.5M的联结箱要采用在联结箱底部两吊臂之间增加两根托擎辅助横担的方式进行。
(2)桥架联结箱的固定一定要注意吊臂受力对称、均匀,严禁一个桥架联结箱只采用一组吊臂的做法。
2.6 桥架安装
(1)桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管及空调、排风设备发生矛盾。
(2)将桥架举升到预定位置,用卡扣固定,在转弯处需仔细较核尺寸,桥架圆弧应与建筑物弧度一致。
(3)桥架与盒、箱、柜等接茬时,进线口和出线口等处应连接可靠,并用螺丝坚固,末端应加装封堵。
(4)敷设在坚井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计、规范位置要求,有防火隔堵措施。
2.7 桥架及联结箱的调整与固定
桥架与桥架之间用桥架联结箱连接,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,桥架联结箱两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,螺母位于桥架外侧。联结箱上的出线孔需隐蔽在主梁内侧。
2.8 接地处理
(1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4MM平方。
(3)镀锌电缆桥架间桥架联结箱的两端不跨接接地线,但桥架联结箱两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
(4)桥架跨接紧固调整好后应采用接地电阻测试仪测量桥架的对地电阻值,接地电阻值不小于设计要求。
三、施工中注意问题
(1)每个桥架联结箱定位前都要一并考虑相邻联结箱的定位和两联结箱间桥架的布置,由于该项施工工艺具有牵一发而动全身的特点,因此凡事一定要统筹考虑。
(2)对于易发生受污染生锈部位(如机房、电气竖井等)的桥架,应注意检查,发现后及时处理,对于工地现场切割、配钻的断面要及时采用化学钝化剂进行处理。
(3)电缆桥架施工时,应事先考虑好电缆路径,满足桥架上敷设最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。
四、环境安全措施
(1)电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。电动工具应安排专人负责施工。桥架组装托吊时要有负责人员现场指挥。
(2)使用梯式靠在柱子上工作,顶端应绑牢固,使用人字梯必须牢固,距梯脚40-60CM处要设拉绳,拉强应采用钢丝绳,不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料,上下梯子一定要看准梯凳扶牢把手,严禁脱手上下。
(3)施工现场要防机械设备伤害,使用机械设备时应严格按照设备使用管理规定和操作规程,电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施,设备使用前应检查线路的完好性,使用完毕后要及时断闸。
(4)要经常检查小型机电设备的运行情况,不准带病运行,无齿锯防护要完整,物件要夹持牢固。使用电锤等小型机电设备在建(构)筑物上钻孔,操作工人应佩带口罩、耳塞和防护眼镜,防止噪音伤耳以及粉尘、扬尘吸入体内。
五、质量要求
(1)桥架敷设应固定牢靠,横平竖直,弧度一致,布置合理,接口严密整齐,桥架内外无污染。
(2)支架与卡扣应布置合理,固定牢固、平整。
(3)桥架穿过梁、墙、楼板等处时,不应被抹死在建筑物上。桥架与电气器具连接严密,导线外露现象。
(4)桥架水平敷设时,同一水平内水平度偏差不超过2MM/M,直线度偏差不超过2MM/M,直线部分的平直程度全长允许偏差不应超过20MM/M。
(5)电缆桥架安装完毕后,应及进清理杂物,盖好出线口盖板。
(6)靠近风道施工时,注意预留出其保温层的位置。
(7)桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零干线相连接。
(8)水平相邻桥架净距不宜小于50MM,三排并排桥架为100MM。
相关文章
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电气工程管内穿线施工方法详解
在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮安装高度有哪些规范
消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
硬塑料管配线安装连接方法及步骤
有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解
有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
吸顶灯安装过程详解(图文)
如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-04 09:21:15
- 上一篇:过梁金属线槽怎么安装?
- 下一篇:电缆桥架安装施工顺序及技术要求