电能表的误差概念_电能表基本误差与附加误差的原因
来源:电工天下时间:2020-04-02 16:50:35 作者:老电工手机版>>
有关电能表误差的概念,在规定条件下测得的相对误差,基本误差产生的原因:由于电能表的内部结构、材料或测量原理缺陷引起的,附加误差的概念:把由于外界条件变化引起的误差称为附加误差。
电能表的误差原因
电能表的误差,按照产生原因分为二类,一是基本误差,二是附加误差。
一、基本误差的概念
在规定条件下测得的相对误差。
规定条件:
1、电压为电能表规定的额定电压,偏差应不超过±1%;
2、频率为50Hz。偏差不超过±0.5%;
3、环境温度为20℃,偏差不超过±3oC;
4、波形畸变系数不超过± 5%;
5、垂直位置的倾斜不超过±1%;
6、预热时间,电压加额定值不少于60min;电流通以基本电流值不少于15min;
7、无外磁场的影响。 电能表的准确等级就是根据基本误差确定的。例如,1.0级的电能表,其基本误差应不超过±1.0%。
二、基本误差产生的原因
基本误差是由于电能表的内部结构、材料或测量原理缺陷引起的。来自:电工天下
三、附加误差的概念
把由于外界条件变化引起的误差称为附加误差。附加误差也用相对误差表示。
四、产生附加误差的原因
电压、频率、环境温度的变化,电压波形畸变的影响,运行不稳定,相序的改变,三相电压不对称,负载不平衡等。
相关文章
DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法
DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件
有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法
有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
一文看懂计量电能表的发展过程
一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
单相电能表防止窃电的常用方法
单相电能表防止窃电的常用方法,单相电能表接线端子处有一连片,该连片对单相电能表准确计量有十分重要的作用。该连片处于电能表接线端子处而难以密封,可以对电能表进行改装,以防止某些窃电行为的发生。
时间:2022-01-04 06:23:59
电能表误差超差时电量退补怎么计算?
有关电能表误差超差时电量退补的计算方法,电能表误差超差时电量退补怎么计算,退补电量与抄见电量的关系。
时间:2021-05-29 09:07:48
电能表停走应补电量怎么计算?
有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-05-29 09:07:47
- 上一篇:感应式电能表误差调整方法详解
- 下一篇:电子式电能表的误差来源与调整方式