>首页 > 电工仪表 > 电能表>电能表标定电流与最大电流的关系 正文

电能表标定电流与最大电流的关系

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-11-13 09:19:50

有关电能表标定电流与最大电流的关系,标定电流值是确定仪表有关特性的电流值,额定最大电流相对基本电流的倍数叫负载宽度,电能表的标定电流和额定电流有什么关系。

电能表标定电流与最大电流的关系

根据国家标准GB/T15283-94和国际标准IEC521-1988,电能表标有两个电流值,如10(20)A.这里所标10A为基本电流(basic current),符号Ib,是确定仪表有关特性的电流值,也称为标定电流值.它是由电能表的起动电流(即能够使转盘连续转动的最小电流.)决定的。

例如对于2.0级电能表来说,起动电流为0.5%Ib.20A为额定最大电流(rated maximum current),符号Imax,为仪表能满足标准规定的准确度的最大电流值.通过电能表的电流可高达其基本电流的二倍、三倍、四倍,有的高达八倍,达不到二倍的只标基本电流。

额定最大电流相对基本电流的倍数叫负载宽度.若电能表只标有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流.这种电能表一般超载到120℅是不会发生问题而且能满足电能表的准确测量。

标定电流的大小决定了电能表开始计量的最小功率.例如:一个安装着标有“10(20)A”的2.0级电能表的家庭电路中,当电路中的总电流小于0.05A(总功率小于11W)时,电能表的表盘是不会转动的;而一个安装着标有“5(10)A”的同级电能表的家庭电路中,当电路中的总电流小于0.025A(总功率小于5.5W)时,电能表也不计量电路中消耗的电能.所以计算电路中允许接入的用电器的最大总功率与标定电流的大小无关。

而额定最大电流是满足电能表准确计量的最大电流,如果超过这个电流值,可能会造成电能表计量不准确。电能表标定电流与最大电流的关系。

计算电路中允许接入的用电器的最大总功率应该用额定最大电流来计算.像这样的一些常见的说法:一个标有“220V 10(20)A”的电能表,可以用在最大功率是220V×10A=2200W的家庭电路上,如果同时使用的家用电器的总功率超过这个数值,电能表将会被烧坏,是不符合实际的。

正确说法是:一个标有“220V 10(20)A”的电能表,可以用在最大功率是220V×20A=4400W的家庭电路上,如果同时使用的家用电器的总功率超过这个数值,电能表虽然不会被烧坏,但计量消耗电能的大小会不准确。

电能表的标定电流是什么意思?和额定最大电流一样吗?

一个意思,电能表铭牌上门一般会表示的,10A(40)A电能表,电能表的工作电流是在10A到40A以内是额定电流,MAX最大电流就是40A,当用户设备比较大多用电负载就会加大,当负载电流超过40A的时候就会造成电能表烧坏。

电能表的标定电流和额定电流

标定电流即为额定电流电流表上总有一个表示电流的字样 如 10(20)A是说该表的标定电流为10A,最大额定电流为20A,P=UI(功率=电压*电流)即:电压表示数 乘 电流表系数。

    展开全文
    相关文章

      推荐文章

      Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

      电工天下 版权所有