低压开关灭弧如何处理故障问题
来源:电工天下时间:2019-11-24 11:17:15 作者:老电工手机版>>
有关低压开关灭弧的故障处理方法,处理低压开关的灭弧不良故障时,静听灭弧时的声音,根据不同的情况选用合适的修理方法,包括灭弧罩受潮、灭弧罩炭化、磁吹线圈匝间短路等故障的处理方法。
低压开关灭弧不良故障
当低压开关出现灭弧不良故障时,要静听灭弧时的声音,并根据不同的情况选用合适的修理方法。
1、灭弧时间延长
如听到的是软弱无力的“噗噗”声,则可能是灭弧时间延长。对此可拆开低压开关,对灭弧罩、弧角、灭弧栅片、磁吹线圈等进行检查。
2、灭弧罩受潮
用灯泡对受潮部位进行烘烤。
3、灭弧罩炭化
用细锉刀或小刀刮去烧焦部位。如灭弧罩破损,可重换或自制一个换上。
4、磁吹线圈匝间短路
用螺丝刀拨开短路处。对于灭弧栅片脱片烧毁损坏,可采用铁片按原样自制一只换上即可。
相关文章
真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用
真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。
时间:2021-09-30 09:19:50
隔离开关如何维护,高低压开关的日常维护内容
有关隔离开关的日常维护内容,隔离开关的维护检修内容,低压隔离开关日常维护方法,以及隔离开关拉合的问题及注意事项等。
时间:2021-07-12 08:18:45
少油断路器灭弧室怎么灭弧?
少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
真空断路器真空灭弧室的更换条件
有关真空断路器真空灭弧室的更换条件,如何判断真空断路器的真空灭弧室是否需要更换,如何判断真空灭弧室是否已到了寿命末期,真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期等。
时间:2021-01-17 10:01:48
如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查
高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
时间:2020-02-24 08:57:16
断路器常用的四种灭弧方式
断路器的灭弧方式有哪些,除了常用的机械灭弧、磁吹灭弧等,还有哪些实用的灭弧方式,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-01-05 10:31:26
什么是纵横吹灭弧方式
有关纵横吹灭弧方式的定义,以及这种灭弧方式的特点,不了解的电工朋友可以看一看,另外还介绍了常见的灭弧方式,主要有11种不同的灭弧方式,供大家学习参考。
时间:2020-01-05 10:30:04
少油断路器常用的灭弧方式
对少油断路器来说,常见的灭弧方式有三种,一是横吹灭弧,二是纵吹灭弧,三是纵横吹灭弧,第三种灭弧方式为前两者的组合,有前两种灭弧方式的优点,且克服了二者的很多缺点。
时间:2020-01-05 10:12:30
- 上一篇:为何要测量断路器触头运动速度?
- 下一篇:热继电器整定电流大小调节方法与调节规律