断路器脱扣器整定电流的功能

来源:电工天下时间:2021-02-08 08:26:16 作者:老电工手机版>>

有关断路器脱扣器整定电流的功能,对断路器的跳闸动作电流进行调整,对设备的电流进行整定以保护电气回路的安全,整定电流是保护值。

一、断路器脱扣器整定电流的功能

对断路器的跳闸动作电流进行调整,使之确保在要求的跳闸电流时能够可靠动作以达到保护供电设备的目的。

对设备的电流进行整定以保护电气回路的安全,整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。

二、断路器脱扣器电流的整定

这要看断路器的额定电流,表中所提到的63A是一个分界点,意思就是63A(含)以下的断路器在额定电流的1.05倍时,时间1H内不会脱扣跳闸,大于1H就会跳闸。

63A以上的断路器在额定电流的1.05倍时,时间2H内不会脱扣跳闸,大于2H就会跳闸。表示的是断路器热脱扣的特性,63A以上的断路器要比63A以下的断路器反应慢一点。

三、塑壳断路器的过载长延时脱扣器的整定电流的选择

如果我选择的塑壳断路器是630A的额定电流,我看样本上过载长延时脱扣器的整定电流有500A,630A,是不是500A上去直接是630A,没有中间的数值了啊(不是可以连续选择的)?

一般塑壳断路器有3种电流,壳架电流、额定电流、过载长延时整定电流。不同的型号有不同的整定。用施耐德的NSX说一下,额定630A。

过载长延时的那个从0.4-1倍都可以整出来。你说的那个我估计是壳架电流630A,额定电流500和630。或者是正泰的NM1系列,无法整定,也是你说的这种情况。但是那个教额定电流。

框架电流和脱扣整定电流是两个不同的概念,框架电流可以说是断路器长时工作情况下通过的最大电流,而整定电流是不能超过框架电流的,而脱扣器的长延时整定电流是可以在0.4—1.0可调。

整定电流也分为过载和短路之分,过载保护一般是0.4~1,短路保护一般是10~20,这都是大概值,具体还需要计算。

四、断路器电流整定的作用

对断路器的跳闸动作电流进行调整,使之确保在要求的跳闸电流时能够可靠动作以达到保护供电设备的目的。

对设备的电流进行整定以保护电气回路的安全,整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。

五、脱扣器整定电流指的是什么电流

脱扣器整定电流指的是选定一个电流,主回路电流达到此电流时,脱扣器将动作,使断路器跳闸。

六、断路器的额定电流和脱扣器整定值

断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别?

比如有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?

1、低压断路器过流脱扣器额定电流的选择

低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。

2、低压断路器过流脱扣器动作电流的整定

①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。

低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流IPK,即Iop(o)≥Krel?IPK式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;

②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。

短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流IPK,即IOP(S)≥Krel?IPK,式中KERL为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;

③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。

长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(1)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(1)≥KREL?I30式中KREL为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作;

④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。

为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流lOP应符合公式的要求,lOP≤KOL?Ial,失中Ial绝缘线缆的允许载流量;Kol一绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。

如果不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。

相关文章
  • 断路器脱扣与跳闸有什么区别

    断路器脱扣与跳闸有什么区别

    有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。

    时间:2022-08-31 11:37:47

  • 过载报警不脱扣断路器的工作原理

    过载报警不脱扣断路器的工作原理

    过载报警不脱扣断路器的工作原理,为实现报警功能需要在断路器下口加装热继电器,将热继信号引出报警。失压脱扣,电压低或停电后分开断路器,电压低负荷设备运行不正常。

    时间:2021-12-03 05:19:58

  • 自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用

    自复式过欠压脱扣器在电路中起什么作用

    有关脱扣器的知识,在电路中常用到的一种脱扣器,即为自复式过欠压脱扣器,在电路中起到的作用,就是自复式的,当发生断电时不跳闸,下面一起来了解下。

    时间:2021-10-15 11:44:25

  • 断路器与漏电开关电流的温度系数图解

    断路器与漏电开关电流的温度系数图解

    有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。

    时间:2021-02-07 09:58:33

  • 普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流

    普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流

    普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流有关普通断路器能否用于直流的问题分析,普通断路器通常用于交流回路的通断,能不能用于直流呢,这要看普通断路器是否具备切断

    时间:2021-01-19 13:25:18

  • 高压直流断路器开断直流电流的方式

    高压直流断路器开断直流电流的方式

    高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。

    时间:2020-07-06 15:19:01

  • 如何进行真空断路器脱扣机构设计?

    如何进行真空断路器脱扣机构设计?

    真空断路器脱扣机构设计的注意事项,真空断路器在设计脱扣机构时,需要先选择机构的型式,然后决定扣结面的尺寸,计算机构脱扣功和脱扣力矩,从而进行脱扣驭动装置的设计。

    时间:2020-01-29 07:29:36

  • 普通断路器与直流电流的通断问题

    普通断路器与直流电流的通断问题

    普通断路器与直流电流的通断问题,普通断路器用于交流回路的通断,是否可用于直流,在于能否切断直流电流,电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。

    时间:2019-12-03 09:31:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有